鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 陈志华
收起左侧

[通风] 最小通风的误区

  [复制链接]

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2017-4-7 21:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
陈老师的通风理念正在全国慢慢推广,可是又有谁能得到陈老师的真传。我们这里的棚也都改了通风管,有的是一个直筒,有的按5公分随便打孔,真是五花八门。即便正规安装好了通风管,真正会通风,敢通风的又有几个呢?包括我在内,封闭式还不如开放式养得好呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2017-7-5 14:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
陈志华 发表于 2015-3-4 11:58
我当时输入错误,应该是24型,-20pa时的风量应该在10000立方米/小时

陈老师我的鸡棚网养长100米宽13米  棚高3.2米 侧墙高1.8米。   南北棚南面风机1.4米的四个,一米的风机两个.夏天多少负压正常,通风有点迷茫。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 临沂市 费县
发表于 2017-10-4 10:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
鸡鸡鸣益 发表于 2015-1-16 19:03
陈老师,急待你的指教。我建一个70米乘以15米的鸡舍,岩墙高2米8,开间3米,打算l笼养20000肉鸡,墙体已建 ...

您好,我也想建个这样的,70X15养2万只,加温设备和水帘,是怎样设计的,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
河南省
发表于 2017-10-7 20:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
虽然我不用,不过还是谢谢你,辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

新人进步奖

来自
江苏省 南通市 如皋市 如城镇
发表于 2019-2-27 09:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-4-19 21:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
太专业了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
四川省 成都市 新津县
发表于 2021-6-21 12:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
眺望未来 发表于 2015-1-14 10:21
陈老师你好,我的鸡舍是10米宽,70米长,网养5500-5800只肉鸡,用的110的PVC管1米远一根,没有侧窗和测风 ...

你这个问的太没头没脑了,假如你只用纵向通风,这样在冬季的最小通风 就得控好温度及风速(体感温度),不然鸡很容易应激。选多少台风机,首先算风量就按换气次数你这个体积也不知道,假如体积是3500M3,取5700只肉鸡,每只鸡冬季最小换气量2个方每小时,5700*2=11400m3/h,知道每小时换气量,一般对应60pa负压下去取单台风机风量,风机数量=11400/(单台风机风量*修正系数),修正系数取值在(0.5-0.6),鸡舍密闭性好取大值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省枣庄市
发表于 2021-10-25 06:45:48 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
数据只作参考,不能生搬硬套
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河南省 周口市 商水县
发表于 2021-12-14 02:20:37 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
对!养殖业就要向高标准发展。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2023-7-1 08:42:31 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
陈志华 发表于 2014-07-18 09:53
坐在办公室里养鸡是一种境界,养着鸡时可以无忧无虑的出去旅行是一种更高的境界!
前几天在泰安参加会议,遇到一位潍坊养蛋鸡的朋友,二栋舍,5万多只蛋鸡,一边开会一边通过手机查看鸡舍温度,这些都是他自己捣鼓的,也没花很多钱。
国内有的鸡场也是很先进的。

不碰鸡屎的养鸡人算不得真正的养鸡人
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡病专业网网友  发表于 2023-8-19 11:37:16
还是偏大了,055cfm了,实际用0.3-0.35cfm就行
回复 支持 反对

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-21 22:06 , Processed in 0.206225 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表