八年
发表于 2015-1-16 17:38:36
请教陈总:sp: -0.06~-0.08对应负压pa单位是多少?
陈志华
发表于 2015-1-16 17:57:57
八年 发表于 2015-1-16 17:38
请教陈总:sp: -0.06~-0.08对应负压pa单位是多少?
15-20pa
陈志华
发表于 2015-1-16 18:02:11
八年 发表于 2015-1-16 17:28
那个表是那您给即墨鸡场设计的通风模式里推算出来的。但是结合本文,好像还是缺其他日龄的数据。以1日龄 ...
涉及到技术保密的原因,我通常不在网上公开过于全面的数据。倒不是害怕养殖户懂得太多,而是那些数据都是我自己辛辛苦苦搜集、购买和推算出来的,还靠着它吃饭呢!对于同行还是要提防着点儿。
八年
发表于 2015-1-16 18:06:55
陈志华 发表于 2015-1-16 18:02
涉及到技术保密的原因,我通常不在网上公开过于全面的数据。倒不是害怕养殖户懂得太多,而是那些数据都是 ...
理解,我不是您的同行,,现在是您的fans。您其实给的已经很多了,,,
一方面是业务需要我学习一些环境控制的知识,另外一方面是兴趣使然。所以,有些肆无忌惮啦。
图片我马上删除。。。
鸡鸡鸣益
发表于 2015-1-16 19:03:26
陈老师,急待你的指教。我建一个70米乘以15米的鸡舍,岩墙高2米8,开间3米,打算l笼养20000肉鸡,墙体已建成,共按120乘26的通风小窗20个,请问,通风管安160的要按多少,两边对接起来,打眼多大,多远,多少,急盼回复
陈志华
发表于 2015-1-17 09:12:08
鸡鸡鸣益 发表于 2015-1-16 19:03
陈老师,急待你的指教。我建一个70米乘以15米的鸡舍,岩墙高2米8,开间3米,打算l笼养20000肉鸡,墙体已建 ...
进风窗太少了,建议:如果配置200mm的进风管,最少60个进风窗,58根进风管(通着算29根)。这种方案配置的小风机为2台0.37kw的36英寸风机。
如果配置160mm的进风管,最少70个进风窗,68根进风管(通着算34根)。这种方案配置的小风机为2台0.55kw的36英寸风机。
陈志华
发表于 2015-1-17 09:12:49
八年 发表于 2015-1-16 18:06
理解,我不是您的同行,,现在是您的fans。您其实给的已经很多了,,,
一方面是业务需要我学习一些环 ...
多谢朋友们的理解和支持!:):handshake
陈志华
发表于 2015-1-17 09:19:42
八年 发表于 2015-1-16 16:41
我又回头看了一下本文的最小通风量系数,欧洲人没有分区育雏,逐渐扩栏的模式吗?
无论欧美,都有分区育雏的:)
陈志华
发表于 2015-1-17 09:23:26
八年 发表于 2015-1-16 18:06
理解,我不是您的同行,,现在是您的fans。您其实给的已经很多了,,,
一方面是业务需要我学习一些环 ...
我非常欢迎相互交流,也知道很多兽药公司的技术人员渴望深入了解和学习通风知识,以便在现场指导中提高养殖场的饲养效果。如果有需要,可以跟我电话联络交流。
眺望未来
发表于 2015-2-8 04:41:48
养鸡2010 发表于 2015-1-14 10:21 static/image/common/back.gif
陈老师你好,我的鸡舍是10米宽,70米长,网养5500-5800只肉鸡,用的110的PVC管1米远一根,没有侧窗和测风 ...
谢陈老师回复,请问34型风机风量有多少立方
眺望未来
发表于 2015-2-8 04:49:14
陈志华 发表于 2015-1-16 16:31
最好使用2台34英寸的风机,也就是0.8米的轴流风机
请问34型风机风量有多少立方
陈志华
发表于 2015-3-4 11:58:43
养鸡2010 发表于 2015-2-8 04:49
请问34型风机风量有多少立方
我当时输入错误,应该是24型,-20pa时的风量应该在10000立方米/小时
成三关忠磊
发表于 2016-2-14 09:24:34
陈老师的观点我举双手赞成,如果把切实的办法说得更透彻一点我觉得我们会更加受益
cxzgy
发表于 2016-6-15 08:19:54
新手,学习中。
集团军
发表于 2016-7-31 16:15:00
陈老师,你们那里有没有24平板搅拌风机?