回 8楼(辉煌养殖) 的帖子
辉煌养殖:380伏的线圈可以接220伏的电上图 (2014-01-20 08:02) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif380V的接220V的吸力达不到触点接触不实 电压过低交流接触器线圈也会烧。 你接的线圈电压不正确 你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电.
回 15楼(快乐人生)的帖子
第15楼快乐人生于2014-01-20 11:57发表的 回 8楼(辉煌养殖) 的帖子 的帖子辉煌养殖:380伏的线圈可以接220伏的电上图 (2014-01-20 08:02) 我这是动力电,难道不可以?
回 10楼(大海波涛)的帖子
第10楼大海波涛于2014-01-20 09:17发表的:]380伏的线圈,接220伏的电也可以烧坏线圈。
或用户电压过低交流接触器线圈也会烧。 那是不会接,380伏的电压会低吗?况且我这靠电压器
回 14楼(快乐人生)的帖子
第14楼快乐人生于2014-01-20 11:53发表的:你接的线圈电压不正确有零线,380伏的
回 18楼(任我行)的帖子
第18楼任我行于2014-01-20 15:16发表的:你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电. 380
伏的电,接的220伏的,有零线
回 18楼(任我行)的帖子
第18楼任我行于2014-01-20 15:16发表的:你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电. 380伏的线圈,380伏的电压
回 4楼(段影召) 的帖子
段影召:谁告诉你一下就烧了?你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电,这种情况会坚持一两个小时。 (2014-01-19 23:18) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif去年用了一夏都没事,线路一直没动
回 18楼(任我行) 的帖子
任我行:你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电. (2014-01-20 15:16) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif我用的就是220伏的线圈,接的一零一火这没有错呀 有可能是缺相保护器常开触头闭合不好造成线圈电压不稳
回 26楼(蒋久刚)的帖子
第26楼蒋久刚于2014-01-20 17:50发表的:有可能是缺相保护器常开触头闭合不好造成线圈电压不稳220怎会缺相?搞不清
回 25楼(蒋久刚)的帖子
第25楼蒋久刚于2014-01-20 17:36发表的 回 18楼(任我行) 的帖子 的帖子任我行:你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电. (2014-01-20 15:16) 有与灰尘的原因,有可能是不是超负荷啊? 你接的线圈电压不正确