捷力电子 发表于 2014-1-20 20:13:51

很常见的问题,220V线圈电压低容易烧,强烈推荐养殖户购买万用表自己测量电压高低。

捷力电子 发表于 2014-1-20 20:28:49

220V线圈的交流接触器电压在220-240多点都可以正常工作,如果低于180V就容易烧坏了,用万用表测量电机启动后的线圈电压看看是不是低了,如果低了,可以给你的温控器火线调换成其他电压不低的火线。
另外注意别买那种仿的或者杂牌交流接触器。

蒋久刚 发表于 2014-1-20 22:38:04

回 27楼(辉煌养殖) 的帖子

辉煌养殖:220怎会缺相?搞不清 (2014-01-20 18:02) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

电动机是3相,如果缺一相不就罢工了吗

蒋久刚 发表于 2014-1-20 22:45:53

回 31楼(捷力电子) 的帖子

捷力电子:220V线圈的交流接触器电压在220-240多点都可以正常工作,如果低于180V就容易烧坏了,用万用表测量电机启动后的线圈电压看看是不是低了,如果低了,可以给你的温控器火线调换成其他电压不低的火线。
另外注意别买那种仿的或者杂牌交流接触器。 (2014-01-20 20:28) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

好像不是,夏天时电压低得交流接触器啪啦啪啦乱跳,风机转速还不到正常转速的一半,也没有烧过

辉煌养殖 发表于 2014-1-21 08:21:34

回  32楼(蒋久刚)的帖子

第32楼蒋久刚于2014-01-20 22:38发表的 回 27楼(辉煌养殖) 的帖子 的帖子

辉煌养殖:220怎会缺相?搞不清 (2014-01-20 18:02) 现在说的是交流接触启,不是电动机

鸡——鸭同乐 发表于 2014-1-22 20:50:24

你还是用个稳压器吧
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 交流接触器