辉煌养殖:380伏的线圈可以接220伏的电上图 (2014-01-20 08:02)
380V的接220V的吸力达不到触点接触不实
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖勤劳奉献奖优秀会员奖社区居民忠实会员

来自
河北辛集
发表于 2014-1-20 12:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电压过低交流接触器线圈也会烧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
山东聊城
发表于 2014-1-20 13:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你接的线圈电压不正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员

来自
山东青岛
发表于 2014-1-20 15:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东
发表于 2014-1-20 15:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城

回  15楼(快乐人生)的帖子

第15楼快乐人生于2014-01-20 11:57发表的 回 8楼(辉煌养殖) 的帖子 的帖子

辉煌养殖:380伏的线圈可以接220伏的电上图 (2014-01-20 08:02) [url=http://bbs.jbzyw.com/job.php?a ..
我这是动力电,难道不可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东
发表于 2014-1-20 15:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城

回  10楼(大海波涛)的帖子

第10楼大海波涛于2014-01-20 09:17发表的:

[b]380伏的线圈,接220伏的电也可以烧坏线圈。
或用户电压过低交流接触器线圈也会烧。
那是不会接,380伏的电压会低吗?况且我这靠电压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东
发表于 2014-1-20 15:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城

回  14楼(快乐人生)的帖子

第14楼快乐人生于2014-01-20 11:53发表的:

你接的线圈电压不正确
有零线,380伏的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东
发表于 2014-1-20 15:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城

回  18楼(任我行)的帖子

第18楼任我行于2014-01-20 15:16发表的:

你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电.
380
伏的电,接的220伏的,有零线
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东
发表于 2014-1-20 15:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城

回  18楼(任我行)的帖子

第18楼任我行于2014-01-20 15:16发表的:

你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电.
380伏的线圈,380伏的电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南郑州
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南

回 4楼(段影召) 的帖子

段影召:谁告诉你一下就烧了?你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电,这种情况会坚持一两个小时。 (2014-01-19 23:18) 
去年用了一夏都没事,线路一直没动
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南郑州
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南

回 18楼(任我行) 的帖子

任我行:你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电.  (2014-01-20 15:16) 
我用的就是220伏的线圈,接的一零一火这没有错呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南郑州
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
有可能是缺相保护器常开触头闭合不好造成线圈电压不稳
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东
发表于 2014-1-20 18:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城

回  26楼(蒋久刚)的帖子

第26楼蒋久刚于2014-01-20 17:50发表的:

有可能是缺相保护器常开触头闭合不好造成线圈电压不稳
220怎会缺相?搞不清
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东
发表于 2014-1-20 18:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城

回  25楼(蒋久刚)的帖子

第25楼蒋久刚于2014-01-20 17:36发表的 回 18楼(任我行) 的帖子 的帖子

任我行:你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电.  (2014-01-20 15:16) [url=http://bbs.jbzyw.com/job.p ..
有与灰尘的原因,有可能是不是超负荷啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2014-1-20 19:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
你接的线圈电压不正确