交流接触器
我的风机用交流接触器吸和线圈这几天老是烧,4天烧2个,40A配一个1.5KW电机,不知道是怎么回事,求解决办法,谢谢 40安配10KW都差不多了,看看是不是线路或者别的什么地方有问题。 你确定线圈电压正确接线?四十安指的是触点,和线圈没关系内容来自[手机版]
回 2楼(段影召) 的帖子
段影召:你确定线圈电压正确接线?四十安指的是触点,和线圈没关系内容来自[手机版] (2014-01-19 22:20) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
如果线圈电压接线不正确一下子就会烧的,我的是正常工作一到两个小时才烧坏的 谁告诉你一下就烧了?你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电,这种情况会坚持一两个小时。 4楼说的有道理 还有就是温控是否感应不灵 要是信号间断 容易使交流接触器 和电机过热 都爱烧 你肯定是用了220伏的线圈,接了380的电. 4楼说的有道理 380伏的线圈可以接220伏的电上图 380的线圈可以接220的电 ]380伏的线圈,接220伏的电也可以烧坏线圈。
或用户电压过低交流接触器线圈也会烧。 不懂,来学习学习 来学习学习 谢谢了 不要为了省几块钱单一换线圈,一般线圈烧坏有几种原因,除楼上所讲的还有一种就是硅钢片铁芯载面生绣引起电磁震动产生,一般能听到声音。 你接的线圈电压不正确