回 40楼(太行肉鸡) 的帖子
太行肉鸡:请把数字代表的意思给大家讲解一下,大家各自会根据自己的鸡舍去计算,这样或许才会尽善尽美,你说呢?:P :P :P :P :P :P (2013-12-14 07:47) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif同意,想知道原理:)
回 40楼(太行肉鸡) 的帖子
12000/2.4/3600/52/0.55*100=4.85cm,对应说明:12000为36型风机在-20pa负压时的排风量
2.4为10米宽的鸡舍所必须的侧窗进风风速(米/秒)
3600是将小时换算成秒,1小时等于3600秒
52是该鸡舍所配备的通风窗数量
0.55是通风窗的净长度为0.55米
100是将米换算成厘米,1米=100厘米
也就是说:
通风窗开启大小(厘米或者公分)=风机在相应负压下的排风量(立方米/小时)÷一定宽度的鸡舍所必须的侧窗进风风速(米/秒)÷3600÷通风窗个数÷通风窗进风口净长度(米)*100
回 41楼(尚进) 的帖子
尚进:感谢分享:) :) (2013-12-14 09:02) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif多谢支持!希望多交流!
回 42楼(gguoq) 的帖子
gguoq:学习了, , (2013-12-14 22:53) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif多谢支持!希望多交流!
回 43楼(潍坊久旺药业) 的帖子
潍坊久旺药业:用户被禁言,该主题自动屏蔽! (2013-12-15 13:59) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif多谢支持!希望多交流!
回 44楼(guo4048142) 的帖子
guo4048142:总结的特别好 (2013-12-15 16:21) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif多谢支持!希望多交流!
回 45楼(真实的谎言a) 的帖子
真实的谎言a:学习了,您的帖子对我很有帮助! (2013-12-15 18:56) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif多谢支持!希望多交流!
回 46楼(华胜) 的帖子
华胜:学习了,您的帖子对我帮助很大。谢谢分享 (2013-12-16 09:05) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif多谢支持!希望多交流!
回 47楼(cf2013) 的帖子
cf2013:同意,想知道原理:) (2013-12-16 18:08) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif12000/2.4/3600/52/0.55*100=4.85cm,对应说明:
12000为36型风机在-20pa负压时的排风量
2.4为10米宽的鸡舍所必须的侧窗进风风速(米/秒)
3600是将小时换算成秒,1小时等于3600秒
52是该鸡舍所配备的通风窗数量
0.55是通风窗的净长度为0.55米
100是将米换算成厘米,1米=100厘米
也就是说:
通风窗开启大小(厘米或者公分)=风机在相应负压下的排风量(立方米/小时)÷一定宽度的鸡舍所必须的侧窗进风风速(米/秒)÷3600÷通风窗个数÷通风窗进风口净长度(米)*100 专业 鸡场。我的学习榜样。也是我的理想
回 55楼(qdtrlh) 的帖子
qdtrlh:12000/2.4/3600/52/0.55*100=4.85cm,对应说明:12000为36型风机在-20pa负压时的排风量
2.4为10米宽的鸡舍所必须的侧窗进风风速(米/秒)
3600是将小时换算成秒,1小时等于3600秒
....... (2013-12-19 11:56) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
非常感谢! 负压不同,36型风机,排风量有变化吗?
回 58楼(cf2013) 的帖子
cf2013:负压不同,36型风机,排风量有变化吗? (2013-12-19 16:16) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif有变化,负压越高,排风效率越低
回 59楼(qdtrlh) 的帖子
qdtrlh:有变化,负压越高,排风效率越低 (2013-12-20 16:14) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif对,是这么个理,排风量和换气效果之间的联系怎么衔接呢。怎么感觉自己钻牛角尖了似的:L