鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 陈志华
收起左侧

[大肉食] 错误的通风案例——通风窗不能如此开启

[复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东临沂
发表于 2013-12-16 09:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
学习了,您的帖子对我帮助很大。谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

发表于 2013-12-16 18:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 40楼(太行肉鸡) 的帖子

太行肉鸡:请把数字代表的意思给大家讲解一下,大家各自会根据自己的鸡舍去计算,这样或许才会尽善尽美,你说呢?  (2013-12-14 07:47) 
同意,想知道原理
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 40楼(太行肉鸡) 的帖子

12000/2.4/3600/52/0.55*100=4.85cm,对应说明:
12000为36型风机在-20pa负压时的排风量
2.4为10米宽的鸡舍所必须的侧窗进风风速(米/秒)
3600是将小时换算成秒,1小时等于3600秒
52是该鸡舍所配备的通风窗数量
0.55是通风窗的净长度为0.55米
100是将米换算成厘米,1米=100厘米
也就是说:
通风窗开启大小(厘米或者公分)=风机在相应负压下的排风量(立方米/小时)÷一定宽度的鸡舍所必须的侧窗进风风速(米/秒)÷3600÷通风窗个数÷通风窗进风口净长度(米)*100
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 41楼(尚进) 的帖子

尚进:感谢分享 (2013-12-14 09:02)
多谢支持!希望多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 42楼(gguoq) 的帖子

gguoq:学习了, , (2013-12-14 22:53)
多谢支持!希望多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 43楼(潍坊久旺药业) 的帖子

潍坊久旺药业:用户被禁言,该主题自动屏蔽! (2013-12-15 13:59)
多谢支持!希望多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 44楼(guo4048142) 的帖子

guo4048142:总结的特别好 (2013-12-15 16:21)
多谢支持!希望多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 45楼(真实的谎言a) 的帖子

真实的谎言a:学习了,您的帖子对我很有帮助! (2013-12-15 18:56)
多谢支持!希望多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 46楼(华胜) 的帖子

华胜:学习了,您的帖子对我帮助很大。谢谢分享 (2013-12-16 09:05)
多谢支持!希望多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 47楼(cf2013) 的帖子

cf2013:同意,想知道原理 (2013-12-16 18:08)
发表于 2013-12-19 14:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
专业 鸡场。我的学习榜样。也是我的理想
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

发表于 2013-12-19 16:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 55楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:12000/2.4/3600/52/0.55*100=4.85cm,对应说明:
12000为36型风机在-20pa负压时的排风量
2.4为10米宽的鸡舍所必须的侧窗进风风速(米/秒)
3600是将小时换算成秒,1小时等于3600秒
....... (2013-12-19 11:56)
非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

发表于 2013-12-19 16:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
负压不同,36型风机,排风量有变化吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 58楼(cf2013) 的帖子

cf2013:负压不同,36型风机,排风量有变化吗? (2013-12-19 16:16)
有变化,负压越高,排风效率越低
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

发表于 2013-12-23 16:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回 59楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:有变化,负压越高,排风效率越低 (2013-12-20 16:14)
对,是这么个理,排风量和换气效果之间的联系怎么衔接呢。怎么感觉自己钻牛角尖了似的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

管理员QQ:780813550|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2025-4-24 15:48 , Processed in 0.117804 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表