鸡星高高照 发表于 2013-12-12 23:00:02

12楼提到的,也想知道。

zyw760934407 发表于 2013-12-13 04:17:25

您是个热心人!论坛欢迎这样的交流方式!

强子养殖 发表于 2013-12-13 06:31:17

谢谢你的分享,支持这样的帖子。

tiancai01 发表于 2013-12-13 08:26:52

指导意义很大

金山1974 发表于 2013-12-13 12:18:04

陈志华 发表于 2013-12-13 17:24:14

回 1楼(1270437622) 的帖子

1270437622:学习了。辛苦了 (2013-12-12 16:18) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

帖子中间有两个计算错误的地方:
1、开启1台36型小风机,通风窗要打开12000/2.4/3600/52*100=2.7cm,考虑到其他位置的漏风影响,实际开启可以设定为2.3cm。
更正为:开启1台36型小风机,通风窗要打开12000/2.4/3600/52/0.55*100=4.85cm,考虑到其他位置的漏风影响,实际开启可以设定为4.5cm。
2、如果我们将通风窗开启为3.5cm,那么通风窗的进风风速会发生改变,风速=12000/3600/52/3.5*100=1.8米/秒。
更正为:如果我们将通风窗开启为6cm,那么通风窗的进风风速会发生改变,风速=12000/3600/52/0.06/0.55=1.94米/秒
因为计算错误给大家带来误导,实在对不起!请您原谅!以后一定会更严谨。

陈志华 发表于 2013-12-13 17:24:34

回 2楼(郯城老头) 的帖子

郯城老头:感谢分享,辛苦了! (2013-12-12 16:33) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

陈志华 发表于 2013-12-13 17:25:09

回 3楼(1832821981) 的帖子

1832821981:学习了:handshake:handshake:handshake (2013-12-12 17:34) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

陈志华 发表于 2013-12-13 17:25:29

回 4楼(昨日重现) 的帖子

昨日重现:您是个热心人!论坛欢迎这样的交流方式! (2013-12-12 17:53) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

陈志华 发表于 2013-12-13 17:25:48

回 5楼(李衍学) 的帖子

李衍学:学习了,您的帖子对我很有帮助! (2013-12-12 18:08) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

陈志华 发表于 2013-12-13 17:26:10

回 6楼(飞翔中的鹰) 的帖子

飞翔中的鹰:论坛欢迎这样的交流方式 (2013-12-12 18:40) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

陈志华 发表于 2013-12-13 17:26:35

回 7楼(鸡人有天相) 的帖子

鸡人有天相:学习了很好的帖子、 (2013-12-12 18:46) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

陈志华 发表于 2013-12-13 17:26:57

回 8楼(程彬1973) 的帖子

程彬1973:这样的帖子有实际指导意义 (2013-12-12 18:47) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

陈志华 发表于 2013-12-13 17:27:20

回 9楼(鸡途多难) 的帖子

鸡途多难:谢谢楼主的分享!有楼主这样的热心人,我们的论坛才会越来越好! (2013-12-12 19:03) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

陈志华 发表于 2013-12-13 17:27:38

回 10楼(小峻) 的帖子

小峻:你是个热心人,感谢分享 (2013-12-12 19:17) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

