错误的通风案例——通风窗不能如此开启

错误的通风案例——通风窗不能如此开启

网友帖子:
就当下季节,按每平方10-12只饲养密度而言:1-3日龄:无需通风
4-7日龄:开通风小窗1-2公分,自然换气
8-14日龄:开通风小窗2-3公分,开启36英寸风扇;循环时间:开20-40%,停80-60%(根据日龄和体重逐渐加大)                           
15-25日龄:开通风小窗3-4公分,开启36英寸风扇;循环时间:开40-80%,停60-20%(根据日龄和体重逐渐加大)                        
26-35日龄:开通风小窗4-5公分, 36英寸风扇基本常开或50英寸开30-70%,停70-30%。
36日龄-出栏:开通风小窗4-5公分,50英寸风扇开启时间不低于70%。

我的观点:
以上是某网友上传的通风方式,其中的错误在于在开启1台36型风机的情况下,通风窗开启随着日龄的增加在不断加大进风口。
    不同宽度的鸡舍,需要不同的进风风速。鸡舍越宽,需要的进风风速越大,以利于新鲜的冷空气流动到鸡舍中央的顶部,而不会中途提前掉落下来。
    在开启1台36型风机这一条件不变的情况下,不管风机开启多长时间,通风窗开口越大,进风风速越小。
    举例说明:10*90*2.3的鸡舍,大风机6台,侧风机3台(如不配置侧风机,在鸡舍尾端加1台36型小风机),通风窗52个。
    10米宽的鸡舍需要2.4米/秒的风速,以保证新鲜的冷空气按照理想的路线流动。开启1台36型小风机,通风窗要打开12000/2.4/3600/52*100=2.7cm,考虑到其他位置的漏风影响,实际开启可以设定为2.3cm。
    此时,室外5度的冷空气在风速的带动下流动到鸡舍中央的顶部与热空气混合,再沉降到地面,该空气气流的温度达到20度,不会造成鸡只冷应激。(如下图)
如果我们将通风窗开启为3.5cm,那么通风窗的进风风速会发生改变,风速=12000/3600/52/3.5*100=1.8米/秒。
此时,室外5度的冷空气会提前降落,流动距离短,流动时间少,不能到达鸡舍中央的顶部,该空气气流的温度只有17度,鸡只周边温度瞬间从22度降到17度,从而造成鸡只冷应激。(如下图)
室外的温度越低,瞬间温差越大,这种冷应激造成的伤害程度越厉害。
    结论:通风窗开启的大小与风机的数量和型号有关,与日龄和室外温度无关。
当日龄逐渐变大,需要的有效通风量越来越大,应该调整风机的开关时间比例,逐渐增加开启时间,缩短关闭时间。
当室外温度越来越低,需要的有效通风量越来越小,应该逐渐缩短开启时间,增长关闭时间。
当1台36型风机不足以提供有效的通风量,需要开启2台36型风机或者1台50型风机时,要相应扩大通风窗开口,,并相应调整风机的开时间比例。

1270437622 发表于 2013-12-12 16:18:13

学习了。辛苦了

郯城老头 发表于 2013-12-12 16:33:03

感谢分享,辛苦了!

1832821981 发表于 2013-12-12 17:34:55

学习了:handshake:handshake:handshake

王日田 发表于 2013-12-12 17:53:00

您是个热心人!论坛欢迎这样的交流方式!

李衍学 发表于 2013-12-12 18:08:59

学习了,您的帖子对我很有帮助!

飞翔中的鹰 发表于 2013-12-12 18:40:25

论坛欢迎这样的交流方式

鸡人有天相 发表于 2013-12-12 18:46:39

学习了很好的帖子、

程彬1973 发表于 2013-12-12 18:47:09

这样的帖子有实际指导意义

金鸡唱晓 发表于 2013-12-12 19:03:58

谢谢楼主的分享!有楼主这样的热心人,我们的论坛才会越来越好!

小鸡丁 发表于 2013-12-12 19:17:50

你是个热心人,感谢分享

东方红太阳 发表于 2013-12-12 19:41:26

通风是关键,学习了。

淮山鸡 发表于 2013-12-12 19:56:56

风速里面什么12000/3600/52/3.5*100=1.8米/秒啥意思

林木 发表于 2013-12-12 20:16:04

学习了,您的帖子对我帮助很大。谢谢分享。

王永杰斌 发表于 2013-12-12 21:08:43

通风是关键,学习了。
页: [1] 2 3 4 5