鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10365|回复: 6
收起左侧

求助大家

[复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民

来自
河北衡水
发表于 2010-4-26 19:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
正在建鹏,想上风机水帘,40长13米宽,有两个1250型风机是否够用,我想不行的话再用2-3个710的小风机是否可以,因为小的冬天可以用来通风。水帘留12平方可以吗,水帘有固定的规格吗,留1.5米高可以吗?我在盖鹏望各位大侠指点迷津。
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民

来自
辽宁  锦州
发表于 2010-4-26 19:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主难道建鸡舍前没有准备图纸和参考依据吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民

来自
河北衡水
 楼主| 发表于 2010-4-26 19:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水

回 1楼(畜牧之星) 的帖子

俺们这里用风机湿帘的不多 ,所以没有参考啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

个人观点 仅供参考

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

勤劳奉献奖添砖加瓦奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省
发表于 2010-4-26 20:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
你的设计基本合理,小风机可以安装两个,如果担心不够可以在预留风机口,以备以后安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖勤劳奉献奖优秀会员奖社区居民

来自
山东临沂市兰山区半程镇大闵庄
发表于 2010-4-26 21:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
风机的多少要看你棚的立方是多少。
风机用量=风机每分钟排气量总和=鸡棚的立方体积。
这样就可以达到风速1米每秒。夏天也够用。
湿帘的用量不小于风机面积的2倍。
湿帘一般要什么规格的,人家现做。这个很快。
风机你要买动力电的,噪音小一点的。
要不然夏天本身用电就紧张,照明电的电机转速不稳定。
380的就没事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

来自五湖四海友 鸡病论坛何所求

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民

来自
江苏邳州
发表于 2010-4-26 21:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也是马上就建  我考虑水帘与你的风机和鸡舍的长度都有关系
   再者我们这里上水帘的养鸡户成功率也不是很高 关键是在于你风机与侧窗的开口控制    水帘养鸡只是水帘附近易感冒  风机附近易感冒  要想解决这个问题要请教专业人士设计水帘风机 的位置  再说鸡舍宽度太宽不是很好 通风不好解决  如果你是地养另当别论 只是一点建议 请你三思
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

我这边近期近昱和的苗几乎都不好

Rank: 8Rank: 8

勤劳奉献奖添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民社区明星

来自
山东潍坊
发表于 2010-4-26 23:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
引用第1楼畜牧之星于2010-04-26 19:49发表的 :
楼主难道建鸡舍前没有准备图纸和参考依据吗? [url=http://bbs.jbzyw.com/job.php?action=topost&tid=80871&pid=790322][/url]
回复 支持 反对

使用道具 举报