春季外界气温变化无常,易造成鸡群冷热应激,造成产蛋波动和疾病发生,这就要求养殖朋友做好春季通风管理的调控,给鸡群提供一个适宜、均匀、稳定的环境,从而保证鸡群健康,生产性能稳定,实现利润最大化。

如何做好春季通风管理工作,建议做好以下几项工作:

一、选择最佳通风模式——横向通风模式

1、原理


通过横向风机排除舍内有害气体和湿度,利用通风小窗让舍外空气在负压的作用下,按照规定的路线进入鸡舍中间上方,在经过充分混合升温以后扩散到鸡舍任何位置,达到排除有害气体和湿气,并补充新鲜空气的目的。

qw1.jpg

2、注意事项

① 确保鸡舍密闭性良好


鸡舍密闭性评定标准:关起所有的门窗,启动一台122cm(48英寸)的抽风机或者两台91.5 cm(36英寸)的抽风机,密闭性良好的鸡舍内的负压可达到或超过406 Pa—508 Pa。鸡舍密闭性差的采取措施:及时封堵出粪口、棚顶封闭、墙体裂缝、门窗、水帘等漏风地方,保证无贼风。

② 倒流板角度

根据鸡舍宽度、小窗安装位置、合理调整导流板角度,以确保舍外空气按要求路径进入鸡舍内部,一般情况12-16米宽鸡舍,导流板角度控制在15-30°,调整导流板角度。

qw2.jpg

二、关注两个关键点——最小通风量,适宜的体感温度

1、关注夜间气温最低点时的最小通风量


最小通风是维持鸡舍内环境的最小空气交换量,提供鸡群生长的氧气,控制鸡舍内的相对湿度。19周以上鸡群不在不同舍外温度条件下,舍内最小通风量。

qw3.jpg

计算公式:鸡舍最小通风量=鸡舍总存栏只数×最低通风量(m?/h·只)

2、关注鸡群体感温度适宜稳定

体感温度的适宜稳定可以给鸡群提供一个适宜稳定的温热环境,减少因温度的突然变化,对鸡群造成的冷热应激。受到鸡群日龄、外界温度、舍内相对湿度和风速的共同影响。不同湿度、风速、温度条件下的体感温度:

qw4.jpg

举例:舍内温度为26℃时,舍内的湿度50%,纵向风速为0.75米/秒时(风速可以用风速仪测量,也可以利用公式:风速=实际通风量/鸡舍横截面积),通过温度和风速交叉点,查得体感温度为22.9℃。

三、做好鸡舍现场通风管理操作流程   

以华北地区一栋鸡舍存栏16000只,日龄300天,外界温度-5℃到14℃,湿度50%情况下为例,现场通风管理操作流程如下:

1、了解该鸡舍结构

鸡舍长度:91米;宽度:12米;房高:3.75 米(脊高),鸡舍截面积40.5m2;设施设备:小窗宽×高:0.65×0.22m2;数量:52个;环控设备:AC2000环境控制器;风机数量:8台;风机排量:36000 m?/h;风机排风面积:1.24 m2。

2、通风量与鸡群需求(通风量)的匹配

① 舍外最低温度-5℃时:舍内实际温度15℃左右;

16000只鸡所需最小通风量合计为0.7m?/h·只×16000=11200m?/h;

② 舍外温度5℃时,舍内实际温度可达到17℃左右;

16000只鸡所需最小通风量中线为2.4 m?/h·只×16000=38400 m?/h;

③ 舍外温度14℃时,舍内实际温度可达到20℃左右

16000只鸡所需最小通风量中线为4.5m?/h·只×16000=72000m?/h,此时形成0.5米/秒的风速;

3、风机数量与通风量的匹配

① 舍外最低温度-5℃时,所需最小通风量下线11200m?/h,需要风机数量为0.3台,需要风机转1分钟:停2分钟,设置舍内目标温度为15℃时,转1分钟,停2分钟;

② 舍外最低温度5℃时,所需最小通风量中线为38400 m?/h,需要风机数量为1台长转;设置舍内温度为17℃时,1台风机长转;

③ 舍外最低温度14℃时,所需最小通风量中线为72000m?/h,需要风机数量为2台长转,设置舍内温度为20℃时,2台风机长转,风速不超过0.5米/秒,不必考虑风速造成体感温度变化的问题。

4、进风面积与风机数量的匹配

① 使用横向通风时,进风口面积等于风机排风口面积即可,风机的排风口面积为1.24 m2,即1台风机时,进风口面积达到1.24 m2就能满足要求;

② 计算小窗开口=1.24 m2÷52 个÷0.65 m=3.7 厘米,即1台风机时,小窗开口控制在3.5—4 厘米;2台风机时小窗开口控制在7—8 厘米;3台风机时小窗开口控制在10-12 厘米;

③ 负压范围:0.06-0.12英寸水银汞柱;

④ 进风口风速:4.2-5.5 米/秒之间,与负压值相匹配确定最佳风速。

四、利用三项工作判断通风效果

1、烟雾实验验证通风效果的好坏


烟雾实验可以比较直观的观察到冷风运行的路径是否能吹到鸡,效果如图。

qw5.jpg

2、舍内温差变化是否合理

从鸡舍各点温度来评估,鸡舍横向温差不超过2℃;鸡舍纵向温差不超过3℃;鸡舍垂直温差不超过1.5℃。

3、生产指标是否稳定

从产蛋率、死亡率、癞鸡、呼吸道来评估,通风调整适宜:产蛋率周波动在1%以内,产蛋率下降平稳,4天以后产蛋无明显波动,大群呼吸道症状出现的比例不超过0.5%。

春季通风管理以确定鸡群需要的通风量为基础,掌握好通风管理的三原则确保鸡舍温度适宜、均匀、稳定;通过三个匹配现场操作流程,依据现场鸡群状态和各项指标的综合评估通风效果,这样才能保证鸡群健康稳定度过气温多变、疾病易发的春季。

来源:智慧蛋鸡,作者:王学明


回复

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2025-3-9 04:57:22 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
值得广大养殖朋友参考和学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

管理员QQ:780813550|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2025-3-26 07:22 , Processed in 0.104868 second(s), 30 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表