70米*16米标准化鸡舍,大牧人全套设备,2栋一天一个公司的苗,通风方式同步调整一致。一栋正常(前低后高)一栋不正常(前高后低)
不正常的一栋,所有进风口都检查了,属于正常状态,没有其余漏风口,
问:各位老师有啥方法或者建议能做到前低后高。
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2025-2-20 21:34:35 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
小窗能不能前部分后部分单独控制

点评

整体控制,两栋一天苗,一个锅炉升温,一个调整方式,另外一个棚正常,这个棚达不到后高前低或者持平  详情 回复 发表于 2025-2-21 11:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 周口市 商水县 城关镇
 楼主| 发表于 2025-2-21 11:14:05 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
平静如水 发表于 2025-02-20 21:34
小窗能不能前部分后部分单独控制

整体控制,两栋一天苗,一个锅炉升温,一个调整方式,另外一个棚正常,这个棚达不到后高前低或者持平
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
河南省 焦作市 孟州市
发表于 2025-2-22 14:25:10 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
多大日龄?停炉没有?
前后温差错多少?
时控状态前后差0.2或0.3可忽略
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
河南省 焦作市 孟州市
发表于 2025-2-22 14:34:29 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
标淮化棚舍小窗进风口大小要一致,棚舍前后温差的产生多于负压和基础风机大小和运转时长有关!
育雏加温时产生温差,也和加热方式有关!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 周口市 商水县 城关镇
 楼主| 发表于 2025-2-27 21:09:46 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
统一回复一下,后期蹲点查到原因,中后端探头误差半度,通风级别未锁定造成通风时间时长时短,现在已解决。