        我新建的肓雏舍,想让其自动控制湿度,有两种方法,请教各位就整体效果来说哪种好点?

1.用定时开关插座+家用加湿机定时加湿,用温湿度仪+排风扇监测湿度,到湿度上限时启动排气扇,到湿度下限停止。
2.用温湿度仪+家用加湿机,在湿度下限启动加湿机,到湿度下限停止加湿。
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖勤劳奉献奖优秀会员奖常驻居民奖社区明星社区居民

来自
山东烟台
发表于 2009-11-7 18:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
虽然2法有语病,但   是可行的。1法用排气扇没考虑温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民

来自
云南临沧
 楼主| 发表于 2009-11-7 18:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南临沧

回 1楼(兵王一代) 的帖子

抱歉抱歉,2法是湿度下限启动加湿机,湿度上限停止加湿机。关于1法温度我没考虑是因为用的是温湿度控制仪,加温用的是砖灶,低温时控制仪会启动砖灶里的鼓风机。湿度超过上限时控制仪会启动排气扇。这个控制仪有两付接点引出。
回复 支持 反对