鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6913|回复: 0
收起左侧

[通风] 【分享】最小通风的重要性以及如何正确计算

[复制链接]

荣誉版主

奉献是美德。

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

优秀会员奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
河南省郑州市
发表于 2024-1-31 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
由于能源/供暖成本的快速增长,为鸡群提供理想环境的重要性正被忽视。在大多数情况下,试图通过限制使用的能源用以节省成本的观点是错误的(养殖业)。随着市场上有更多的热回收装置,节能是可行的(如空气能),但试图在没有回收装置的情况下节约等量的能源会对最终性能和利润造成不利影响。图1显示了如果在第一周减少换气量会发生什么。鸡群有可能达到或可能超过设定的目标。然而,这种不达标环境造成的损害直到21天后才显现出其影响,因为空气质量的降低损害了心血管的发育。当关注早期通气率时,结果可能会非常不同。本文概述了我们认为对性能和最终成本最有利的建议。

qw1.jpg

最小通风

这是通过确保充足的氧气供应,同时从环境中清除鸡生长代谢和燃烧燃烧所产生的废物,保持充分遗传潜力所需的最小通风量(空气量)。

该系统应独立于任何温度控制系统,如果由循环定时器和温度控制结合操作,则工作最佳。计时器周期应为五分钟,最小运行时间至少为该时间的20%(五分钟周期为一分钟开启,四分钟关闭)。

每当空气质量开始恶化时,必须增加运行时间,同时减少关闭时间,以保持相同的总循环长度,因为如果不减少关闭时间可能也不会改变运行时间的百分比,空气质量结果仍然不会得到改善。

最短运行时间应为1分钟左右,此设置取决于鸡舍的宽度或将空气从入口移动到鸡舍屋脊顶点长度所需的时间,在该顶点处,进入的空气被加热、膨胀,相对湿度降低。

然后这些空气必须落到地板上,为鸡群带来氧气,并清除鸡群粪便和加热系统产生的废气和水分。

这些空气需要从鸡舍的中间回流到侧墙,确保鸡舍地面位置正确通风,然后再返回到鸡舍的顶部并由风扇排出。

最小通风系统的风机排风量应等于鸡舍体积的12.5-20%(每五到八分钟进行一次空气交换),并在定时器上运行。不论鸡舍温度如何,系统都会运行。
  
进风口

进风口管理要点:

n所有最小通风进风口应将空气引导至鸡舍顶部,并在风机关闭时关闭。

n当室内出现压降时,末端打开的通风小窗将冷空气引导至地板,并在鸡身上产生风冷作用,在垫料上产生冷凝水。所有最小通风入口的底部应密封气密,以防止冷空气被引导至地板。

n所有进风口应从顶部打开,不得从进风口底部打开,降温时除外。

n在开放式桁架结构房屋中,入口开口的角度必须确保空气不会直接进入檩条,然后直接向下导向地板。

n进风口需要足够大的开口,以达到所需的静压和气流。对于侧墙进风口,需要至少3厘米的开口。

n应避开障碍物(电气导管/混凝土或木梁),因为它们会中断气流,迫使空气进入地板。

n用电机驱动的入口应安装在侧壁的中部,以减少入口开口变化。

n使用负压通风系统时,决定气流分布均匀性的不是风扇的位置,而是进风口的位置。为了使室内空气分布均匀,进风口应均匀分布在整个室内,并打开相同的数量。

n带有缆绳的进风口通常会拉伸,从而使连接在同一根缆绳上不同位置的进风口开口大小不同,气流不畅;飞行器缆绳的伸展性比高张力栅栏线好得多。8mm的实心杆拉伸更小,是长鸡舍的最佳选择。

n一个密封性好的鸡舍在全部进风口关闭和一个1.2米的风扇运行的情况下,负压应达到至少37.5帕斯卡(Pa)。如果静压低于25帕,则说明房子漏气太多,这一点 必须立即解决。

n进风口应进行压力控制,以确保整个通风阶段保持恒定的进风风速,而不受温度控制。

n所有进风口外部必须做防风处理。

n只要气流不受干扰,进气口应安装在距离前山墙至少60厘米的地方。

n加热器不要安装在进风口处,因为在被迫进入鸡舍的冷空气以较高速度进入鸡舍时,加热器无法对其进行充分加热,应将加热器安装在风速低于1m/s的位置。

n进风口的进风量应始终与实际工作压力下的风机排风量相匹配。

n空气依靠负压进入鸡舍,应使空气在下落前到达鸡舍一半处。这是入口面积与实际工作负压下的风机排风量的函数。必须调整总进风口面积,以根据鸡舍宽度提供正确的负压。表1给出了不同鸡舍宽度下的推荐压力指南。

qw2.jpg

n如何计算鸡舍的体积:
鸡舍体积=鸡舍长*宽*平均高度((侧墙高度+脊高)/2)         
示例:宽23m,长110m,侧墙1.5m,脊高4m的鸡舍         
(1.5m+4m)/2=2.75m         
110m*23m*2.75m=6958[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3

n如何计算每[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3.加热器的容量:        
我们建议加热器容量应至少为0.05kw/[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3。随着加热器容量的增加,性能通常会提高。新鸡舍的加热器容量应为0.07kw/[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3。在俄罗斯和加拿大等严冬的国家,这应提高到0.1kw/[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3。        
每立方米加热器功率=加热器数量*加热器输出功率(kw)÷鸡舍体积([color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3)         
示例:6台80kw的加热器各6台*80kw=480kw/6958[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3=0.069kw/m3

n如何计算风机每分钟的排风量:        
风机每小时的排风量/60=风机每分钟排风量         
示例:18000[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3/h÷60=300[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3/min

n多少台风机可以满足鸡舍的最小通风需求:        
鸡舍体积÷换气时间÷风机排风量         
示例:6958[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3÷8min÷300[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3/min=2.9台,通常进位为3台

n最小通风时需要多少进风口:        
我们需要计算出风机每秒的排风量。        
开启的最小通风风机数量*每台风机每小时排风量/3600         
示例:3台*18000[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3/h÷3600=15[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3/s

n接下来,你需要计算出空气通过进风口所需的风速,以便空气在落到地面之前到达屋脊。本例中的宽度为23m,因此通过进风口所需的空气速度为8m/s。风机排风量÷风速=最小通风风机运行所需的进风面积(m2)。   
示例:15[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]m3/s÷8m/s=1.875㎡         

总结:
n每立方米的加热器功率为=0.069kw/m3

n最小通风风机数量=3台

n最小通风风机匹配的进风口面积=1.875㎡         
所有的数字都应该按照自己的鸡舍实际参数进行计算,但计算方法保持不变。这些数字是我们在该领域的建议,基于释放基因潜力,同时平衡实现高绩效、高福利和最佳经济回报的成本。        
通风数据总是一个话题,不同的专家给出不同的答案。然而,该逐点指南已在世界各地实施,并取得了良好的效果。   

来源:肉鸡饲养管理基础贴士,作者:关忠磊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-22 09:06 , Processed in 0.333293 second(s), 30 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表