马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
负压通风是最受欢迎的在寒冷天气下禽舍通风的方法,因为它简单和相对较低的初始和运行成本。排风扇在鸡舍内创造一个低压区,并让生产者精确控制进入鸡舍的新鲜空气量。
空气入口将排气扇抽入的新鲜空气均匀地分布到整个鸡舍,并沿着天花板引导它,那里是热空气(由鸡和加热系统产生)。在接近天花板的地方混合新鲜空气,然后再移动到鸡的活动区。鸡舍的长度是30米长还是200米长并不重要。房子是9米宽还是18米宽并不重要。鸡舍里是否有肉鸡、蛋鸡、种鸡或鸭子并不重要。通过精心设计良好的进气系统和适当的负压水平,以最小的努力和成本相对简单地为鸡舍里的所有鸡群提供温暖,新鲜的空气。
负压系统最重要的一个方面是,它让饲养者控制冷空气进入房屋的速度。在寒冷天气下的目标是在冷空气下降到地面水平之前,最大限度地扩大从天花板进入的冷空气的距离。
空气进入鸡舍的速度越快,靠近天花板的时间越长,越容易接触到天花板附近空气的温暖,当空气落到地板上时,也就越不可能使鸡受到冷应激。此外,随着进入空气温度的上升,它的吸湿能力提高,从而使它更有效地清除垃圾中的水分。如果进风口没有足够的速度进入鸡舍,进入鸡舍后,它会很快落到地板上,结果会有雏鸡受寒和结块的垃圾。
在负压通风系统中,静态压力决定空气通过鸡舍的空气入口进入的速度。静压越高,空气进入鸡舍的速度就越快.静压越低,空气进入鸡舍的速度就越慢.静压与进气速之间的关系非常明确.实际上,您可以通过测量通过侧墙入口进入的空气的速度和使用图1中的图表来估计舍内的静态压力。
图1所示。进气速度与静压的关系
人们通常认为,决定一个鸡舍使用空气入口的最佳静态压力的主要因素是鸡舍宽度。它可以解释鸡舍越大,将空气输送到房屋中心所需的空速越高,因而所需的静态压力越高。
但事实上,决定最优静压的主要因素是室外有多冷,或者更确切地说,室内外的气温差。如果我们考虑一下为什么我们要使用空气入口,这是有道理的。
保持天花板旁边凉爽而沉重的空气,使其在向下移动到鸡活动区之前变暖。如果进入的空气是温暖和相对轻,那么它怎么会移动到地板上?毕竟,如果它和房鸡舍内的空气接近同一温度,那么它就不会"比鸡舍内的温暖空气重得多,结果,它往往会停留在天花板附近。现在,如果进入的空气比屋里的空气冷得多,因而重得多,那么当它以低空气速度进入鸡舍内时,它就会很快掉到地板上。
根据各种因素(如静压、进气口开口大小、进气口类型、进气口位置等),已经建立了公式来估计通过进气口进入的气流在到达地板之前沿天花板移动的速度。虽然它们并没有为每种情况提供精确的答案,但是这些方程可以用来探讨诸如内部和外部温度差异等因素 如何影响进口系统的性能。例如,一个位于光滑天花板附近的典型欧洲风格的入口,在28pa的静态压力下,打开5cm,当它是外部的21.1℃和内部的26.7℃时,空气沿天花板能够移动大约0.66米,然后向下移动到地面水平(表1)。但如果室外温度降至-1.1℃,运行距离将减至0.279米!
结果,在一个秋天的下午,通过一个入口进入的空气很容易使它进入一个50英尺宽的鸡舍的中心,但在晚上,相对凉爽的进入空气可能下降到离侧墙十多英尺的地面。有相同的排气扇,入口和静态压力情况下,鸡群的环境在下午可能很好,到晚上就相对寒冷,这就是为什么当外部温度处于最低时,评估进口性能对管理者是如此重要。
表1。理论距离空气从位于侧壁顶部的欧洲入口进入,当室内温度为80华氏度时,空气将沿着平滑的天花板打开两英寸(来自爱荷华州立大学史蒂文霍夫博士开发的公式)。
如果它们在早晨或晚上是可以接受的一件事,那么在白天,当室外温度上升时,它们很可能会变的更好。
虽然外界温度下降时通常需要更高的进气速度,但重要的是要认识到,仅仅简单地增加控制器静态压力设置可能无法改善侧壁进气的性能。这是因为禽舍控制器通过减小入口开口尺寸来增加静压。正如你可能怀疑的那样,随着入口开口尺寸的减小,从进风口流出的空气也会减少。这就是为什么有时最好通过关闭一部分鸡舍入口(即1/4,1/3等)来增加静压的原因。这将使管理者能够增加压力而不减小单个入口的开口尺寸。
什么是正确的操作静态压力?
虽然没有一个特定的静态压力可以在所有情况下工作,但通常建议在大多数鸡舍中使用0.05英寸至0.13英寸(900至1,400英尺/分钟)的压力。较低的静压设置在温和到温暖的天气下使用较大的入口开口(5cm或更大)时效果最好;相比之下,较高的静压设置更适合较冷的天气,进风口开口较小(2.5cm至5cm)的场景。
确定最佳静压和入口开口将需要实验
生产者可以通过每隔几英尺从侧墙到入口或两个入口处的天花板顶部,将5-10英寸的测量带连接在天花板上,从而看到入口处的气流模式。
当最小通风风扇开始工作时,靠近侧墙的测量带应与天花板平行吹出,而离天花板最近的测量带则几乎不动,这表明空气正缓慢地向下向地板移动。由于入口的性能随外部温度的变化而变化,生产者应全天进行观测,特别注意在早晨和晚上在室外温度最低的时候进行观测。
生产者通常会发现,如果他们能让进入的空气在一天中最冷的时候到达房子的中心附近,那么随着一天中外部温度的升高,进风口的性能只会提高。
来源:鸡保姆,作者:迈克尔·恰里克等
|
|