大肉食,44日龄,外界温度23-9度,应该怎么通风合理,笼养25000.棚长88米,有5米外间,北边水帘距笼具3米,我们现在的通风方式是使劲加风机,通风管,小窗全开,就是不敢加通风口,最多的时候开八台风机,鸡群状况不好,北面吃料快,南边吃料慢,这几天大鸡死的多,每天30-40个,南半边蔫鸡忒多,我感觉这样通风是不行,但由于胆小,不敢撤北边水帘塑料布,怕把鸡抽凉了,加大通风口,匹配4--6台风机不行吗?主要是水帘没有导流板,头一次养这季节的鸡,咋不回整了?有经验的老师快来指教指教,这几得养到50天左右
回复

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2023-4-30 10:19:00 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
增加了风机必须增加相应的进风口,不然负压会高的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2023-4-30 10:56:33 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
加到第五台风机的时候,把水帘挡的塑料布往下撤,漏出水帘上部的部分来进风,第六台再往下撤点,每天多撤点,让鸡习惯就好了,这么大日龄不是太容易吹着。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
河北省 唐山市 丰南区
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:37:40 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
学痴 发表于 2023-04-30 10:19
增加了风机必须增加相应的进风口,不然负压会高的。

负压是忒高
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
河北省 唐山市 丰南区
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:40:21 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
黄哥(黄瑞强) 发表于 2023-04-30 10:56
加到第五台风机的时候,把水帘挡的塑料布往下撤,漏出水帘上部的部分来进风,第六台再往下撤点,每天多撤点,让鸡习惯就好了,这么大日龄不是太容易吹着。

谢黄哥指导,这回知道了,也敢撤塑料布了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2023-4-30 11:44:12 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
你这鸡现在已经抽凉了,上点小柴胡提提精神提提料吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

年度论坛贡献奖热心助人勋章

来自
山东省
发表于 2023-4-30 16:17:30 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
前期负压高,突然降压确实会出问题,可问题是己经发生了很大问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
河北省 唐山市 丰南区
 楼主| 发表于 2023-4-30 20:05:11 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
老杨头 发表于 2023-04-30 16:17
前期负压高,突然降压确实会出问题,可问题是己经发生了很大问题

前期负压不高,中后期负压高,两台风机时候,啥毛病没有,一加风机就坏,30多天凉着了,缓过来了又给闷着了,这鸡也没个好了,挺到多是多吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

年度论坛贡献奖热心助人勋章

来自
山东省
发表于 2023-4-30 20:59:33 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一凉又一热想当于火包寒,
尚有用过某些抗生素或者发表药,
已然构成坏病,一般技术员应该达不到能治坏病的程度,
这个时候失手就等于失败,马虎不得
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2023-5-1 05:17:51 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
越不敢开进风口,负压越大,
随着鸡越大,外界温度越高,目标温度越低,没有适应过程,怎么操作都是错误。