两个变频风机,开多少赫兹能顶一个风机,

[复制链接]

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
天津市
发表于 2023-4-29 18:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
两个变频风机,开多少赫兹能顶一个风机
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 聊城市 高唐县
发表于 2023-4-30 00:33:20 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你这个问题太复杂!!!
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 聊城市 高唐县
发表于 2023-4-30 00:34:03 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你得看多少转速
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2023-4-30 12:19:22 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题无法回答。如果简单的说,就是当两个风机在25赫兹时的风量等于相同风机在同一负压下的一个风机在50赫兹时的风量。再简单的说就是25+25=50。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

发表于 2023-4-30 16:17:43 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
大概两个40赫兹
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2023-5-1 05:36:41 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
大约40赫兹。这个可以用负压表能试出来。不那么准,大差不差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2023-5-1 07:59:19 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
学痴 发表于 2023-04-30 12:19
这个问题无法回答。发表于 2023-5-1 08:00:25 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
学痴 发表于 2023-04-30 12:19
这个问题无法回答。如果简单的说,就是当两个风机在25赫兹时的风量等于相同风机在同一负压下的一个风机在50赫兹时的风量。再简单的说就是25+25=50。

18年在志刚鸡场 现场看过
真不是25+25=50

个人觉得变频风机  弊大于利
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
山东省 济宁市 泗水县
发表于 2023-5-1 21:41:16 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不同的负压下同赫兹风量不同!25+25不≠50
发表于 2023-5-2 08:03:40 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢各位的指导,我说的太简单了,举例说明,是变频的风速的一半,两个等于一个全速的,大约是在负压18,频率37时就等同于一个全速的风机了。确实25赫兹以下是无效通风的状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2023-5-2 08:10:32 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
大约35赫兹是这台风机通风量的一半,2个35赫兹差不多是一台风机,25赫兹只占这台风机通风量的1/4多点,两个25赫慈≠50,差多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

社区居民

来自
山东省 临沂市 兰山区
发表于 2023-5-2 09:30:11 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一台大风机40赫兹相当于半台大风机排风量。你可以大致按照这个数据作为参考,但是对于春季养鸡来讲数据作为参考,鸡群表现作为标准为好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

朋友一起心连心

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东青岛
发表于 2023-5-2 11:24:30 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
变频风机必须实践才能掌握。因为风机不同速度下负压影响风量很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
天津市
 楼主| 发表于 2023-5-2 22:18:45 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢大家的回复,这两天反复测试,大约两个35赫兹风机等于一个整风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
辽宁阜新
发表于 2023-5-21 12:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
转速=3000*f/N    f为频率(我国为50赫兹),N为磁极对数,二极为1,4极为2, 6极为3,如果是变频只是改变了f值,使转速出现快慢,导致风量变化,