各位老师求教,鸡舍70米前后有1米多落差,减压水箱前端有水,中后水太大鸡每天和洗澡一样,然后把水线全部改到笼子正前方,流到料槽里,这下鸡毛不湿了,出现航车喂料老糊匀料器下料不均,每天喂料还得全部清一遍匀料器有解决办法吗各位老师
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 东营市
发表于 2023-1-16 21:15:28 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
1.降低减压水箱水位到合适位置。
2.设计笼子前端是料槽,后端是水线。
3.把笼子前后一米的落差找平。
4.改压力水箱为减压阀。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2023-1-16 21:27:31 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
实行不易啊能想到的都试了,减压阀也买了不行又用回减压水箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

来自
山东省
发表于 2023-1-17 07:53:42 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
鸡舍都建成了,没法改了。
把乳头饮水器改成弹簧式的吧,会好一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 青岛市
发表于 2023-1-17 08:19:08 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
可以两头上减压阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2023-1-17 08:34:41 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
中间水线加装什么设备可行吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2023-1-17 09:41:34 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
物理问题 应该好解决
问鸡笼安装的吧  改一下压力控制那里就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2023-1-17 09:42:01 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
或者把无塔供水的水压调低
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2023-1-17 12:00:41 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
已经减压水箱调到最低了,水罐应该不需要动吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
河南省 濮阳市
发表于 2023-1-17 12:06:51 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
中间掐开,两头供水,改一米落差为半米落差
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2023-1-17 12:13:11 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
悔不当初 发表于 2023-01-17 12:06
中间掐开,两头供水,改一米落差为半米落差

我也想过 中间不会改
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2023-1-17 17:06:09 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
中间加装个阀门管用不
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2023-1-17 22:15:01 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
在每列35或40米处再按装一个减压阀应该不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
河南省 濮阳市
发表于 2023-1-20 03:06:37 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
中间截断,堵死,不就完了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
河南省 濮阳市
发表于 2023-1-20 03:08:02 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
回复 支持 反对

使用道具 举报