负压是为了使鸡舍达到理想的通风,以及控制进入鸡舍的空气到达所需的位置,空气必须以正确的速度进入鸡舍,这样鸡舍就必须要达到一定的负压。负压的单位为Pa。负压不是鸡群所需求的,而是由鸡舍的结构和通风模式所决定的。

负压的大小决定了新鲜空气进入鸡舍的时长和走向。

一、负压和鸡舍宽度:


二、鸡舍负压低的原因分析:

1、密封不到位,尽可能密封鸡舍所有部位的漏风口;

2、风机转速不够,检查风机皮带松紧度;

3、风机故障,风机扇叶和百叶窗干净无灰尘,百叶窗能正常打开,收放自如;

4、风机启用数量不足,产蛋鸡舍要根据现场实际情况确定打底风机的台数,负压低时,增加风机台数,以期达到预期负压值;

5、进风面积过大,青年鸡舍可以减少进风口面积来提高负压,比如:隔一个小窗关闭一个小窗,具体情况现场灵活掌握。

三、鸡舍负压高的原因分析:

1、进风面积少,小窗开口过小。最小通风时,建议小窗开口度为3—5厘米。

2、小窗面积匹配不足,造成局部区域通风不畅,缺氧。

3、负压感应探头遇到风吹或雨淋,应做好对感应探头的保护措施。