规模蛋鸡场通风系列之复盘夏季通风

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2022-8-29 14:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

今年夏天,全国各地均经受着1961年以来的最强热浪。蛋鸡养殖场也面临着严峻的高温考验。秋季来临,热意逐渐消退,今天我和各位养殖朋友复盘一下,在一线养殖场遇到的关于通风的那些事。

1、水帘堵塞问题

北方某区域,因水质问题,造成水帘纸钙化,堵塞严重。在纵向通风降温时,出现通风死角,导致鸡群缺氧死亡。

建议措施:①在水帘循环水中按照一定比例添加弱酸或者专用水帘纸清洗产品,每月使用2-3次;②勤检查,及时更换已经堵塞严重的水帘纸。



2、环控设置问题

华中区某养殖场,中午时分,鸡群张嘴呼吸率高,测得鸡舍尾端温度30.5度,湿度84%,过道风速1.5m/s。此时尾端山墙仍有3台大风机没有启用,成了摆设。

建议措施:①缩小通风级别间的温差,建议温差控制在0.5度以内;②在纵向通风级别间,每级风机的启用台数可以逐级增加2-3台运行。

3、风机的实际排风量问题

这个问题我在上一期的文章中已经详细讲过,各设备厂家的风机实际排风功率千差万别,建议养殖朋友们选择口碑较好的一线品牌风机,不能贪图便宜选择通风效率不佳的风机。

4、挡风帘的问题

鸡舍安装挡风帘能够下压风的走向,从而增加了过道风速,达到降低鸡群体感温度的目的。

建议措施:①挡风帘的间距4-6米最佳;②挡帘选用帆布类材质,设计为可收放。





5、风机数量匹配的问题

该问题在南北区域均有出现,因为安装的风机数量不足,实测过道风速1-1.5m/s;鸡舍风速不够,导致鸡群遭受热应激。

建议措施:依据鸡舍的实际横截面积和有效过道风速(2.5-3m/s),推算出所匹配的风机台数。如果尾端山墙面积受限,可以在两侧墙后端增加风机。

6、水帘面积匹配问题

部分养殖户的鸡舍水帘面积匹配不合理,理论上每一台48英寸大风机匹配5—6平方米的水帘,养殖朋友们可以对照参考一下。但前提条件是鸡舍的风机匹配数量要合理。

鸡舍通风是一门系统的学问,是决定养殖成败的重要因素之一,养殖朋友们要真正理解其中的原理和规则,在实践操作中才不会犯错。