鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 14820|回复: 1
收起左侧

规模蛋鸡场夏季通风误区(八):纵向风机与水帘面积的匹配

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2022-8-1 14:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

在养殖一线,我们发现不少蛋鸡舍夏季降温效果不明显,其中原因之一就是鸡舍安装的风机台数和水帘面积不匹配。今天咱们就聊一聊风机台数和水帘面积如何匹配较为合适。





举例说明:某鸡舍按照正常的养殖需求设计有10台纵向风机,匹配多大面积的水帘较合理?

一般鸡舍尾端山墙安装的纵向风机的有效排风量我们按照每台36000m3/h计算,10台风机的最大排风量为36000×10=360000m3/h=100m3/s; 纵向通风时,水帘的过帘风速适宜范围是2—2.5m/s。取2m/s计算,水帘匹配的面积为100m3/s÷2m/s=50㎡,取2.5m/s计算,水帘的匹配面积为100m3/s÷2.5m/s=40㎡。综上,该鸡舍匹配水帘面积40—50㎡较适宜。

注意事项:养殖朋友们平时要多注意保持水帘的清洁度和通透性,定期使用大功率吹风机清理风机百叶和扇叶上的灰尘,及时调整风机皮带松紧度;确保风机和水帘发挥出最大的使用价值,给鸡群创造最佳的通风降温环境。

来源:“养殖现场”公众号,作者:李飞。

回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省聊城市
发表于 2022-8-1 17:11:40 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
现场要循序渐进的使用水帘,用水帘控制最高温度即可,水帘也是双刃剑,用的恰到好处对生产有力,否则影响生产
回复 支持 反对

使用道具 举报