鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10141|回复: 22
收起左侧

环控

[复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 鞍山市 岫岩满族自治县
发表于 2022-5-23 08:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
各位同仁有使用过没有回差的分级环控器的吗?感觉对饲养过程有什么影响?
回复

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2022-5-23 08:28:38 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
????  什么意思?没有回差?  开关节点怎么设定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 鞍山市 岫岩满族自治县
 楼主| 发表于 2022-5-23 08:33:36 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
靠设定温度,不同温度执行不同级别
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 鞍山市 岫岩满族自治县
 楼主| 发表于 2022-5-23 08:34:14 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
不同温差间直接转换
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

朋友一起心连心

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东青岛
发表于 2022-5-23 18:01:22 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
不管什么样的会用都差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2022-5-23 19:30:33 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
回差是当设备达到工作的温度时工作在一定的温度范围之内。通俗的说就是风机降温和锅炉升温的温度范围。这个范围内的电机工作状态有的时候工作有的时候停止,是正常现象。设定温差的目的就是避免电机的频繁启动。
   如果没有回差值会让电机仿佛启动,如果反应灵敏的控制器会让电机咔咔抖动,严重影响电机的寿命。
所以环控的回差是非常的必要。回差的大小应该根据实际情况随时调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 鞍山市 岫岩满族自治县
 楼主| 发表于 2022-5-23 21:00:05 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
学痴 发表于 2022-05-23 19:30
这种影响只是体现在风机起停上吗?听说有人还就专要这种无回差的程序,严重不理解,想学习学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2022-5-23 21:08:59 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
红叶8 发表于 2022-05-23 21:00
这种影响只是体现在风机起停上吗?听说有人还就专要这种无回差的程序,严重不理解,想学习学习。

回差都是可以调整的,如果调整为最小基本就不能使用了!比如风机热到30度开启,回差是0,就是说到30度就停。就是让人去执行也是不能实现的。其实有的产品是自带最小回差的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 泰安市 新泰市
发表于 2022-5-23 22:44:12 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
你说的级别通风吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 鞍山市 岫岩满族自治县
 楼主| 发表于 2022-5-24 08:20:58 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
是的,比如温差0.3是一级别,0.5是二级别,那么当室温在0.4和0.5间转换就会执行不同级别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 鞍山市 岫岩满族自治县
 楼主| 发表于 2022-5-24 08:24:09 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
AA传奇 发表于 2022-05-23 18:01
不管什么样的会用都差不多

请教无回差风机温控该如何设置?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河南省 周口市 商水县
发表于 2022-5-24 08:54:29 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
阶梯温控。很好用。特省劲。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 鞍山市 岫岩满族自治县
 楼主| 发表于 2022-5-24 08:58:25 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
高新 发表于 2022-05-24 08:54
阶梯温控。很好用。特省劲。

不需要回差?
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2022-5-24 12:10:22 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN

阶梯温控是一路比另一路高的执行温度。比如第一路定30度启动,第一路30.5度启动,第三路31度启动,这种的各路温度随便定,回差有的是统一的回差,有的是各路随便定回差的。也有的产品是定目标温度,各路以高于目标温度自动启动的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

朋友一起心连心

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东青岛
发表于 2022-5-24 12:18:54 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
红叶8 发表于 2022-05-24 08:24
请教无回差风机温控该如何设置?

应该都有回差,要是没有就是控制器自身灵敏度不需要回差。也就不用管回差多少
回复 支持 反对