理想情况下,无蒸发冷却的饲养室应在全通道模式下以约37 Pa(0.15 in wc)的压力运行。实际上,如果房子的设计速度为2米/秒(400英尺/分钟),这是可以实现的,但如果需要2.5米/秒(500英尺/分钟)的空气速度,这是很难实现的。如果安装了蒸发冷却系统,且空气流速增加至2.5 m/s(500 fpm),则在全隧道通风条件下,室内工作压力将超过50 Pa(0.25 in wc)。
遮光罩尺寸示例——无蒸发垫的鸡舍
设备供应商需要的信息包括:
压力下的隧道风机容量,以确保达到所需的空气速度
光阱压力和表面速度曲线——这将用于计算光阱面积要求
压力下的隧道风机容量,以确保达到所需的空气速度
本例饲养室尺寸:120m×12m×2.4m(横截面积为29m?)
400英尺×40英尺×8英尺(横截面积为320平方英尺)
本例中的隧道风机:锥形风机1.44米(57英寸)
测试结果表明,风机以45000 m/h或12.5 m/s的速度在50 Pa(26500 cfm,0.15 in wc)下运行。