817笼养通风

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2022-1-1 01:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
要知道自己使用的风机排风功率,现在很多饲养户使用的风机并不是品牌设备,多存在着虚标风机排风功率的现象。

常见风机功率如下

文章图片2
三. 循环周期的选择,鸡舍长的超过70米的可以选择5分钟的循环,短的根据鸡舍长度可以选择3-4分钟的循环。

四. 最小通风量计算公式

1.体重 例.23日龄的817 500克=0.5公斤

2.只数 17280只

3.通风参数 0.4m/公斤小时(仅供参考) 适用于最冷季节笼养和网架养殖

4.通风循环周期 300秒/循坏

5.计算方法 23日龄817肉鸡,每只0.5公斤。一共17280只,使用一米的风机通风

只数*体重*0.4/风机排风量*300秒

0.5*17280*0.4/14000乘以300秒=111秒

就是我们用一米的风机时控通风时开111秒,停189秒

这个是理论计算出来的通风时间我们作为参考来设定时控,通风一个小时后我们来观察鸡舍内的温度,湿度和锅炉的启动频率,再感受下舍内空气闷不闷(因大部分817饲养户没有二氧化碳测试仪)!如一切正常说明我们的设定是正确的。

1.如锅炉频繁启动或湿度下降过快说明设定的通风时间过长,我们要以5秒为标准来加减,通风时间每减5秒,停机时间就要加5秒,以保持循坏周期不变。调整后继续观察各项数值变化直到找到合理的通风时间为止。

2.如温度上升明显,舍内空气很闷说明设定的通风时间太短,需要加通风时间。加法上同

另注意感受下舍内有无局部冷风下落的现象,有冷风下落说明我们的负压值设定是不合理的,而水帘和粪沟处的冷风进入是我们封堵不严,可以用打火机试看火苗的飘动情况



回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2022-1-1 01:34:05 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
内容来自网络收集
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

发表于 2022-1-2 02:00:57 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2022-2-8 08:17:47 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
关于育雏期间通风开始时间为湿度在60%
以上或者进棚第二天必须通风。通风风机转的时间不低于15秒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2022-9-2 19:05:22 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
最小通风系数