发表于 2021-8-27 11:30:19 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
南山道士 发表于 2021-08-27 07:38
赵老师您若是开设电工培训班,俺一定要报名!

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 潍坊市
发表于 2021-8-27 12:39:51 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
零线接触不良
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2021-8-27 12:41:44 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
养殖小刘 发表于 2021-08-27 07:59
真的是鼠害!把墙里面一根灯线咬破跟变频出来线咬破碰一块去了。折腾一晚上

解决了就好,以后要举一反三,养殖场灭鼠很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2021-8-27 12:54:05 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
电路问题还是找专业人去弄吧。前几天我们这里猪场一个工人被电击死亡。猪场赔了90几万
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
山东省 济宁市 泗水县
发表于 2021-8-27 13:42:37 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
学痴 发表于 2021-08-27 09:49
刚刚看到,不好意思。感谢楼主对我的信任。
零线带电分两种情况,
1用电器零线和主电源之间虚接或者断开,会让断开点到用电器之间的零线变成火线,因为火线通过用电器的线圈把电联通过来。
2如果连接着三相电动机的三相四线制,电机出现三相不平衡时,就会出现电流的偏移到零线上了。这种情况的零线如果与其他相线共用就会电压升高,有可能烧220伏的用电器。
3还有一种线路就是两个不同的相线公用了零线,当零线断开或者接触不良,零线就变成火线,正常的220伏就变成380伏了。当然要烧毁220伏的电器了。
4在有变频器的线路里,在变频器输入端会有几千伏的谐波电压。

楼上已有答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 泰安市 新泰市
 楼主| 发表于 2021-8-27 20:10:18 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
★养鸡人★ 发表于 2021-08-27 07:01
看看变压器的电压表,电流表三相是否稳定均衡,先粗查是变压器前还是后的故障,然后再逐步排除。如高压线或变压器没问题,我猜是你的电路有零线火线有虚接的地方,那么这条火线的电器不会损坏,然而其他两条火线的电器也许会损坏,因为零线是共用,虚接会使零线带电,轻点会让电压变高而烧坏电器,或直接跳闸,严重了会形成短路,很危险。

谢谢已找到原因了老鼠咬的
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 泰安市 新泰市
 楼主| 发表于 2021-8-27 20:11:54 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
★养鸡人★ 发表于 2021-08-27 08:42
虚接时烧了其他线路的灯,你变频冒烟时已经发展成实接也就是短路了,短路烧毁变频器导线,也就形成了断路,所以你新换的灯也就不会坏了。

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 泰安市 新泰市
 楼主| 发表于 2021-8-27 20:13:29 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
赵德峰 发表于 2021-08-27 12:41
解决了就好,以后要举一反三,养殖场灭鼠很重要。

赵老师什么样的老鼠药好用。用过药膏,药水效果不太好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 泰安市 新泰市
 楼主| 发表于 2021-8-27 20:14:57 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
发表于 2021-8-27 21:13:33 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
养殖小刘 发表于 2021-08-27 20:13
赵老师什么样的老鼠药好用。用过药膏,药水效果不太好

我一直用着拜耳公司“立克命”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2021-8-27 21:14:43 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
定期灭鼠,鸡场几乎感觉不到有老鼠。这也是生物安全的基本要求。电线尽量套管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省
发表于 2021-8-28 00:17:26 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
按个过载保护不香吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2021-8-28 17:56:53 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
零线虚接了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2021-8-29 16:43:55 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

你没看明白吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2025-1-5 10:45 , Processed in 0.283945 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表