鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 看鸡专业户
收起左侧

[通风] 夏季高温高湿如何应对,干货输出,不吝指教

[复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖

来自
山东省 淄博市
发表于 2021-7-19 19:22:41 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还好好的 发表于 2021-07-19 19:01
补充的与你之前说的不是相反了吗? 负压高鸡舍风速快

麻烦您看清楚了,前面说的是风机一定,补充的是进风口一定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖

来自
山东省 淄博市
发表于 2021-7-19 19:24:20 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没固定条件如何对比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2021-7-19 21:33:34 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
★养鸡人★ 发表于 2021-07-19 19:24
没固定条件如何对比。

进风口不变,比如之前开风机10个负压,随着温度升高逐步开启风机负压也随着增加,最终结果负压40,鸡舍风速是升高还是降低。  之前你说的我同意但是你补充的我不太懂
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖

来自
山东省 淄博市
发表于 2021-7-19 22:05:20 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还好好的 发表于 2021-07-19 21:33
进风口不变,比如之前开风机10个负压,随着温度升高逐步开启风机负压也随着增加,最终结果负压40,鸡舍风速是升高还是降低。  之前你说的我同意但是你补充的我不太懂

不管风机不变还是进风口不变,负压和进风口风速成正比,进风口不变,负压和舍内风速也成正比,但风机不变负压和舍内

风速成反比,当你负压增高时肯定风速要增高呀!这个很好理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
四川省 成都市 新津县
 楼主| 发表于 2021-7-20 09:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
★养鸡人★ 发表于 2021-7-19 19:24
没固定条件如何对比。

按理说我们夏季高温高湿时纵向通风,不管是风机还是前端水帘导流板都是开到最大值,各个变量都是固定的啊,我们也是在这个条件下进行测量,再判断什么原因造成风速不合理,以此来调配风机或者水帘导流板等
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
四川省 成都市 新津县
 楼主| 发表于 2021-7-20 09:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有没有见过低负压,高风速的情况,这是什么造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2021-7-24 04:48:12 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
★养鸡人★ 发表于 2021-07-19 16:38
风机一定时负压越高,鸡舍内风速越低。夏季一般风机全开,尽量增加鸡舍前段进风面积,减小负压增加鸡舍内风速。

新手请教,理论上是不用水帘,全力提高风速,前几天湿度达到八十多,水帘还能拉下三四度的温度,这种情况要不要放弃使用水帘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2021-7-24 05:07:34 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
看鸡专业户 发表于 2021-07-20 09:27
有没有见过低负压,高风速的情况,这是什么造成的

有足够面积的进风口,有足够的风机,就是低负压,高风速,这也是高温高湿大家追求的状态吧。感觉您总是把进风口的风速当成鸡舍风速,实际上前段风速是很低的,鸡舍不可能达到全密闭,越往后端风速越高。纵向通风,负压只是一个参考,还有多大意义?我这现在面临的问题是,导流板全开,风机数加不上去了,因为负压已经被拉到了近40帕,风速2.5-3米秒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
四川省 成都市 新津县
 楼主| 发表于 2021-7-26 15:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
GaGa 发表于 2021-7-24 05:07
有足够面积的进风口,有足够的风机,就是低负压,高风速,这也是高温高湿大家追求的状态吧。感觉您总是把 ...

负压高了,风速低了,就考虑降低负压呀,来提高风速啊,排风机加不了,就加大进风口面积啊,导流板,水帘面积是不是小了。
还有那个湿度高关水帘,其实吧不现实,你养的啥鸡,能不能喷雾降温,能可以关,不能还是开着吧湿空气比外界空气可舒服多
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
四川省 成都市 新津县
 楼主| 发表于 2021-7-26 15:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
GaGa 发表于 2021-7-24 05:07
有足够面积的进风口,有足够的风机,就是低负压,高风速,这也是高温高湿大家追求的状态吧。感觉您总是把 ...

高温高湿,高风速可不一定好,合理风速才叫好,负压只是个参考,你不通过负压来控制风速,咋控制体感温度,你晓得个嘚儿 现场实际情况我当然知道,关键进风口风速都不把握好,你怎么来调整鸡舍内问题?