本以为,更换电缆,更换空开就万事大吉了
结果不成想故障依旧

专业人士再次到来
  邻居的猪场 。  
郑重说明 猪场 不是我的鸡舍

最终版,  想不到的惊喜   就是这个接口处

就是这个 让几个人这几天最常站在位置的头顶
简直是灯下黑!  想不到的位置

最夸张的是 昨天已经开始想是不是变压器有问题了 。。。  3 ,4天的新变压器


道理都知道,但是有时候你就是找不到

至此零线带电问题 终于解决了



回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
 楼主| 发表于 2021-7-16 22:32:16 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
  说明。这就是一个料库门口的灯线   
就那么光明正大的挂在几个人的头顶
就这么两三天  就一直没想到会是它。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2021-7-16 23:25:28 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-7-17 08:34:02 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
每个养殖人员都应该学习简单的电路知识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-7-17 08:38:07 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
开关一定要控制火线,零线带电是一端通过用电器接通了火线,另一端因为接触不良没有接到零线才造成的。用感应电笔沿着电线外表就可以找到断点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
 楼主| 发表于 2021-7-17 09:34:56 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
学痴 发表于 2021-07-17 08:38
开关一定要控制火线,零线带电是一端通过用电器接通了火线,另一端因为接触不良没有接到零线才造成的。用感应电笔沿着电线外表就可以找到断点。

没断点, 没有接触不良

  仅仅是胶带老化,破口 零火线距离太近太近了
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-7-17 10:21:33 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
云中雪林 发表于 2021-07-17 09:34
没断点, 没有接触不良

  仅仅是胶带老化,破口 零火线距离太近太近了

如果线路中接触良好,零火连电就是短路,会马上烧线的。如果连电点在零线到主回路之间有开关或者断点或者接触不良的,这一截线就变成了火线。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

总版主

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星热心助人勋章原创先锋奖

来自
安徽省 宿州市
发表于 2021-7-17 21:01:16 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
学痴 发表于 2021-07-17 10:21
如果线路中接触良好,零火连电就是短路,会马上烧线的。如果连电点在零线到主回路之间有开关或者断点或者接触不良的,这一截线就变成了火线。

养鸡长了都成电工了,万能人士
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
河南省
发表于 2021-7-18 00:01:08 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
线路接成独立的,出问题了一路一路断开,很好查。图上的线、接的很危险啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
 楼主| 发表于 2021-7-18 07:20:27 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
wkfsj123 发表于 2021-07-18 00:01
线路接成独立的,出问题了一路一路断开,很好查。图上的线、接的很危险啊!

嗯  猪场  对电不是特别依赖   
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-7-18 11:44:51 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
张智慧 发表于 2021-07-17 21:01
养鸡长了都成电工了,万能人士

看病长了都成了专家了,比如你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 周口市 商水县 城关镇
发表于 2021-7-20 16:16:41 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
这种事相信碰到的不在少数吧,前年三伏天鸡子30多天了,棚里跳闸,前段点正常,2相电正常,后端风机全部罢工,用备用风机在前段送风,4个人找问题(其中有2个专业电工),找了2个半小时,才找到问题,原来是一个零线闸刀坏了,换上后立马就好了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
 楼主| 发表于 2021-7-20 17:17:18 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
经历 发表于 2021-07-20 16:16
这种事相信碰到的不在少数吧,前年三伏天鸡子30多天了,棚里跳闸,前段点正常,2相电正常,后端风机全部罢工,用备用风机在前段送风,4个人找问题(其中有2个专业电工),找了2个半小时,才找到问题,原来是一个零线闸刀坏了,换上后立马就好了,

  没有万能表?
回复 支持 反对

使用道具 举报