鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15358|回复: 4
收起左侧

[原创] 关于热风炉炉温不够问题的一点经验分享!

[复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2020-11-30 22:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

  前几天上鸡,炉子连续烧了38小时室温还停留在32度,炉温始终突破不了115度!后来经人指点和自己摸索发现问题是:室外引风机反转!(我的为逆时针旋转,正常为顺时针旋转)
   解决办法:找到温控箱里引风接线关于室外风机的那根线,然后把黑红色线互相对调位置,室外引风机就正转了,然后室温、炉温噌噌往上涨!
  电机反转的表现:1.炉火火苗不直、不高、不旺!2、炉灰门吸力小3.室外引风电机转轴处冒烟4.添煤后回温在2小时左右,正常半小时左右5.炉温上不了120度 6.散热管温度不高,更不会烧的发红!
  个人总结分享大概就是这些,不吝赐教,共同成长!


回复

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2020-12-1 00:29:35 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
看到您的分享,我也想凑个热闹。
1引风机正反转判断有以下几点:

其一是看烟囱出烟和炉口进气程度。
其二是看引风机的涡流路线,都是从中间向外转,直到分岔出向外甩出去,水泵也是这个离心原理。
其三是引风机反转,火苗不会向上窜,火也不会往。
其四是一般三相电的温控箱都有缺相保护器,同时有电机防止反转的功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2020-12-1 00:33:47 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
2三相异步电动机可以通过对调任意两根火线来改变电机的转向。
3,220伏的单相电机是由内部绕组和启动电容直接设计好的转向,需要复杂的双电容才能改变其转向的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2020-12-1 05:57:53 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
安装锅炉的时候引风机就应该试好吧?怎么会烧这么长时间不知道呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
广西壮族自治区 桂林市
发表于 2020-12-1 07:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
一般2小时左右可以达到33-35℃,可能安装人员已经按各位老师说的方法去接线啦
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-5-5 05:41 , Processed in 0.127759 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表