      近期不少场长反应一个问题:笼养鸡舍中采用湿帘降温时,在鸡舍中段特别是侧墙走道纵向风门往后5-6米以内的区域会出现鸡只反应受凉的现象。随着室外温度上升增加湿帘水泵给水时间的时候,更会出现头低尾高温差增大、中段温度低于前段温度的现象。

      出现这种现象的原因是什么?应该如何解决呢?通过几次调整控制方式的对比,包括先开启山墙湿帘、关闭部分侧墙湿帘上水球阀、关闭一半的侧墙潜水泵、撤销侧墙风门后端附近的挡风帘、调整风机台数与水帘开启的温差等,问题的根源逐渐显露出来。

      主要的原因有两点:一是在侧墙纵向风门之后的区域纵向风速突然提高,二是侧墙湿帘过长。

      笼养模式鸡舍的风机和湿帘配置要比要比网架饲养模式的多得多,在山东,一个长90m*宽15.5m*檐高3.4m-脊高5.4m的鸡舍,一般配置50英寸百叶风机20台和湿帘128.5㎡,其中山墙湿帘宽15.5m*高2.6m,侧墙湿帘宽21m*高2.1m*2侧,假如初次启动湿帘潜水泵7-8s,湿帘打湿大约20公分,有效的降温面积=(21*2+15.5)*0.2=11.5㎡。初次启动的降温面积明显过大,所带来的降温效果累积到侧墙纵向风门的位置,就会出现温度接近或者低于前段温度的现象,再加上该位置侧墙走道的风速明显提高,该区域鸡只的体感温度普遍偏低,甚至出现冷应激导致的呼吸道症状。

      如何避免这种不利现象的出现呢?通过调整测试,以下几个措施有明显的改善效果:

      一、在刚开始使用湿帘降温的时候,关闭侧墙潜水泵,仅仅使用山墙湿帘降温。初次打湿面积=15.5*0.2=3.1㎡,远远低于同时启动的11.5㎡,降温幅度低。

      二、喜欢先使用侧墙湿帘降温的场长,有两种方法:

      1.如果两侧各有1个潜水泵,可以将侧墙湿帘上水球阀隔一个关闭一个;

      2.如果两侧各有2个潜水泵,可以各关闭一个。初次打湿面积=9m*2*0.2=3.6㎡,也是远远低于同时启动的11.5㎡,侧墙纵向风门末端附近累积的降温效果低一些。

      三、侧墙纵向风门末端之前的一道挡风帘和之后两道挡风帘收起来,通过降低该区域的风速来提高鸡只的体感温度。

      四、开启侧墙湿帘对应位置的进风窗或者湿帘耳房门,增加高温进风来混合,以降低湿帘的降温效果。

      一般我们会建议用户在舍内温度-目标温度≥6-7℃再使用湿帘降温,但是当舍内温度-目标温度≥5℃时,如果不启动湿帘,因为湿帘布局的原因,鸡舍前段10米以内的区域风速很低,几乎可以忽略不计,鸡只的张嘴率过高,表现偏热。最普遍也最简单有效的方法是开启潜水泵,将湿帘打湿15-20公分,前段鸡只的张嘴率马上下降,表现不太热了。

      但是,随着室外温度的升高,当我们继续增加湿帘上水时间的时候,因为风机开启较少(21-28日龄,大约7台风机后就会启动潜水泵;28-35日龄,大约8台风机就会启动潜水泵),纵向风速低,前端的低温空气往后端流动较慢,头低尾高的温差会越来越大,中段温度也越来越低,中段鸡只的冷应激表现越来越严重。
来源:新思维养殖课堂
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 德州市 庆云县 东辛店乡
发表于 2020-8-20 17:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
感谢分享
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

来自
黑龙江省
发表于 2020-8-21 08:14:02 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-22 21:26 , Processed in 1.234721 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表