黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-08-02 17:51 1、按你说的风机全开,风到不中间,这是热不是缺氧,你说的中间应该是中间水帘的前面这个位置。 2、按你的风机说你的水帘面积不够。 3、当你风机全开,水帘全开时,中间水帘截流严重,导致中间水帘前面风速明显很低。 把中间的水帘导流板收起点来,让风在山墙多进,这样能缓解一下,彻底解决就是在前端加水帘,临时的可以像楼上朋友说的加接力风机或加阻风帘。
50
1493
7571
鸡网学院本科生
8
56
949
鸡网学院高中生
昔日 发表于 2020-08-05 00:31 增加负压,多开前段进风口,减少中段以后进风,最好每隔10米做一个挡风帘增加风速
71
781
鸡网学院初中生
庆哥 发表于 2020-08-02 12:35 鸡舍14.5米宽,42米长,风机7个1.4米,2个0.8米。