鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 20247|回复: 31
收起左侧

风速

[复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 泰安市 泰山区
发表于 2019-8-6 12:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
老师们,
为什么开五个以上风机的时候会感觉后半段风速明显很大,前端过道感受不到风速,鸡舍前后端的风速本来就是不一样是吗?风都先从后端进风口走,前面被截流了进风量少所以前面风速低吗?
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2019-8-6 12:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
开这些风机 想必日龄也不小了,把后端进风口关上 纵向通风好些吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
辽宁省
发表于 2019-8-6 12:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
密封性的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 泰安市 泰山区
 楼主| 发表于 2019-8-6 13:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
uninstall 发表于 2019-8-6 13:00
肯定啊,随着往后走每个小窗进的风都对风速有贡献,随着累计所以后边风量越来大,风速越来越大,忽略前端和 ...

谢谢老师,那我把进风口尽量前面大一些 后面小一些,尽最大能力缩小体感温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 泰安市 泰山区
 楼主| 发表于 2019-8-6 13:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
uninstall 发表于 2019-8-6 13:01
前后进风口进风量基本上一样,因为前后负压差不大

五天小鸡,一层一多半张嘴,二层一少半,下面一两个张嘴,这样情况我最多可以加几个风机呢老师帮指点一下,外面温度33
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 泰安市 泰山区
 楼主| 发表于 2019-8-6 13:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
uninstall 发表于 2019-8-6 13:13
几台风机不敢跟你说,想说你5天就分三层了吗,我感觉够早的也到7-8防疫的时候才分开

呵呵,太热了就提前分开了。现在上层全张嘴了,每周小鸡有大致的风速最大安全限制吗?要是没有我就接着开风机,要是有 您大概告诉我几台 我试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2019-8-6 13:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
uninstall 发表于 2019-8-6 13:00
肯定啊,随着往后走每个小窗进的风都对风速有贡献,随着累计所以后边风量越来大,风速越来越大,忽略前端和 ...

6666666   
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 泰安市 泰山区
 楼主| 发表于 2019-8-6 13:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
uninstall 发表于 2019-8-6 13:28
林老大我这样解释的对吗,比较通俗易懂吧

好,谢谢老师,我开五个风机应该是够了,我进风口再多一点开吧,全开不吹鸡的话基本五六个负压可以吗?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河南省 商丘市 夏邑县
发表于 2019-8-6 13:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢大家解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2019-8-6 14:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没整明白“过度通风”和“纵向通风”?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河北省 保定市 南市区
发表于 2019-8-6 14:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
赵德峰 发表于 2019-8-6 14:41
没整明白“过度通风”和“纵向通风”?

赵老师讲讲呗,
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星热心助人勋章原创先锋奖

来自
安徽省 宿州市
发表于 2019-8-6 17:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
还是鸡舍密封性不好,你纵向通风,侧窗基本不需要开
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2019-8-6 18:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
真是敢开,5天就开5个风机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2019-8-6 19:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
辰一 发表于 2019-8-6 14:49
赵老师讲讲呗,

我过去讲的已经很仔细了。帖子中有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2019-8-7 00:03:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
uninstall 发表于 2019-8-6 13:25
有人说风速大了不好,我感觉没什么不好,只要有温度,小鸡前几天中午35-36度呼呼的热风我小窗全开,前端 ...

装负压计了吗?别把鸡憋死!
回复 支持 反对