部队经常拉练锻炼队伍。安全生产系统也经常对火灾等安全事故进行应急训练。
建议在上鸡前进行停电应急训练!
今天到哈尔滨一大型规模养殖场座谈,他们刚刚热死一批鸡。
这几天东北也很热,白天可达35℃。
该场两条动力线,两台发电机。停电后接线接了一小时。死亡5000只(25 万存栏)。直接损失10万元(37日龄)。由于热应激,恢复通风后,不增重提前出栏。
建议,空舍后
进行断电应急训练。熟悉操作程序,缩短供电间隔时间。 IMG_20190714_093001.jpg
IMG_20190714_092744.jpg
回复

使用道具 举报

鸡网学院研究生

来自
中国 广东省 广州市 萝岗区
发表于 2019-7-14 11:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
一,不是有红外摄像仪嘛,日常检查电路老化少不了。
二,备用发电机少不了
三,总线的快速接换系统(接到备用发电机)少不了。
四,断电警报系统!接到屋里鸣笛。怕睡觉听不见那就接到床边!
   警报系统要有发送信息功能,装个ups接警报系统,接路由光猫。看情况设置,购买!
五,发电以及发电转换能自动化就自动化!
可以好好睡觉了!

回复 赞

使用道具 举报

特约专家

社区居民忠实会员

来自
中国 山东泰安
 楼主| 发表于 2019-7-14 11:48:35 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
你这是理论上的。风机停机后同时启动,会把发电机烧毁!
回复 赞

使用道具 举报

版主

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东省潍坊市
发表于 2019-7-14 11:52:40 | 显示全部楼层 来自: 山东
谢谢提醒!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

来自
中国 河南省 濮阳市 南乐县
发表于 2019-7-14 13:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
雷锋一枚!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省烟台市
发表于 2019-7-14 14:58:53 | 显示全部楼层 来自: 山东
感谢常老提醒,但需要一个小时才能接好线,证明鸡场应急准备工作做的很不好。
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2019-7-14 15:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
  用导向开关
可以不用接线


回复 赞

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

来自
中国 山东省 青岛市
发表于 2019-7-14 15:47:46 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 赞

使用道具 举报

总版主

一直在努力!

优秀版主奖原创先锋奖优秀会员奖勤劳奉献奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员热心助人勋章

来自
中国 邯郸
发表于 2019-7-14 19:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
进入高温天气,这个应对演练应该有
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

来自
中国 山东省 潍坊市 安丘市
发表于 2019-7-14 19:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个提醒得好!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 临沂市 沂南县
发表于 2019-7-14 21:10:02 | 显示全部楼层 来自: 山东
接了一个小时才接好,那真是个二货,平时干什么了,不去准备好吗?
回复 赞

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
中国 内蒙古
发表于 2019-7-14 21:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国

做的好,就应该这样
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

来自
中国 山东省 青岛市 平度市
发表于 2019-7-14 22:01:42 | 显示全部楼层 来自: 山东
有防误刀闸,专门用在这个自发电和电网是的
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

来自
中国 山东省 东营市 广饶县
发表于 2019-7-14 22:07:44 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
一般操作得当,十分钟之内恢复送电,对鸡影响不大,前提发电机工作良好,最好每隔3—5天启动一次
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
中国 湖北襄樊
发表于 2019-7-14 22:47:28 | 显示全部楼层 来自: 湖北襄阳
常老师 发表于 2019-7-14 11:48
你这是理论上的。风机停机后同时启动,会把发电机烧毁!