鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13124|回复: 12
收起左侧

[原创] 通风、负压,回到原点解决问题

[复制链接]

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-6-28 09:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
关于鸡舍通风,谈到最多的几个话题,一是最小通风量,二是负压。
关于最小通风量论坛有很多帖子,现在的技术老师数据指导越来越精确,没必要再多说。最小通风量是个变量,所以实际通风操作也是根据变化不断调整的,对于非常不了解的养殖户,负压通风的鸡舍解决这问题有两种比较简单的方法,一是买个二氧化碳测试仪检测一下。二是花钱买个好环控,带有最小通风自动计算的。(选择好厂家)
关于负压,在养殖过程中比起温度温差来说真不算最重要的因素。最小通风的季节,负压要求相对严格一点。降温模式下,要求标准就低一些,尤其是笼顶铺薄膜的鸡舍,要具体问鸡舍需要多少负压合适,没人能给你一个具体值。
因为所需负压的大小与鸡舍的宽度、倒流角度、平滑度尤其是舍内外温差都有很大关系的。尤其是不同温差下差异太大,比如我的15米宽鸡舍,冬季0度左右温度,舍内30度,即使小窗开口合理此时25的负压都不够。35天以后的鸡舍内21度,舍外9度,15的负压完全够用。夏季大鸡高温高湿纵向降温,只要能发挥设备的最好降温能力,负压基本没有参考价值。
       通风、负压想要参考数据理论在变动的情况下人工做到尽善尽美是几乎不可能的事情。回到原点简单解决问题,先想想最小通风、负压目的是什么?最小通风是保持舍内空气质量,合适负压是保持舍内温度均匀平稳。舍内空气质量差、局部温度不匀,稍有经验的细心的管理人员是能够及时发现的,及时修改调整就能避免损失,持续的小失误积蓄就完造成了鸡长时间的不舒服或者经常不舒服,免疫力的下降就让病原有机可乘,发病、采食下降也就不足为奇了。事实证明不懂技术但细心养殖户犯的错误总会少一些。
   所以说设备、技术不足以保证环境稳定的话,多跑腿多观察是避免失误最好的方法。经常记录总结,发现自己问题,不骄不馁总会有进步。
与同行共勉!

评分

参与人数 1鸡蛋 +20 收起 理由
规模肉鸡 + 20 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

新人进步奖添砖加瓦奖社区居民热心助人勋章

发表于 2019-6-28 10:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
勤能补拙
回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河南省 商丘市 夏邑县
发表于 2019-6-28 10:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
通风还得好好学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
 楼主| 发表于 2019-6-28 10:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
规模肉鸡 发表于 2019-6-28 10:05
勤能补拙

四个字总结了我一堆废话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

新人进步奖添砖加瓦奖社区居民热心助人勋章

发表于 2019-6-28 10:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
跑得快 发表于 2019-6-28 10:17
四个字总结了我一堆废话。

回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2019-6-28 10:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
负压不仅是环境控制指标,更是“风迹”显示指标!负压表就是风路的“仪表”!一栋鸡舍,最高负压是冬季不落冷风的显示,最低负压是夏季能水平到达鸡舍中央的显示。这个问题谁再弄不明白,就不要谈环境控制了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
 楼主| 发表于 2019-6-28 11:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
赵德峰 发表于 2019-6-28 10:57
负压不仅是环境控制指标,更是“风迹”显示指标!负压表就是风路的“仪表”!一栋鸡舍,最高负压是冬季不落 ...

手动控制通风窗开关的鸡舍,在风机转换时不可能每次都人工去开关小窗,负压高低就得有取舍,尤其是春秋降温模式下,2-3,3-4个风机风机比较纠结。
我的思路是2-3转换内外温差小,比如2个风机10个负压合适,那第三个风机尽量用一台小风机,风机启动负压15,小窗不动。要是内外温差大,2台风机负压15合适,第三台风机也是小风机,风机开,小窗不开,小风机基本常转,考虑开窗降负压。
发表在规模化板块就是想让赵老师指正,要是赵老师能多谈谈操作细节,我这也算抛砖引玉了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
 楼主| 发表于 2019-6-28 11:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
赵德峰 发表于 2019-6-28 10:57
负压不仅是环境控制指标,更是“风迹”显示指标!负压表就是风路的“仪表”!一栋鸡舍,最高负压是冬季不落 ...

冬季负压管理,有人一直要求烟雾实验要达到棚顶,别的我不知道,就我的15米鸡舍,内外温差30度以上,即使给予30帕的负压也不够,所以退而求其次,舍内没冷风,烟雾能散到中间即可。夏季由于大部分鸡舍设计进风口都不算太足,风机全开很少有负压低的,所以高温高湿的大鸡,我就建议朋友不管负压,风机能开多少开多少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
河南省 周口市 商水县
发表于 2019-8-27 00:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
和我的情况一样,温控器是阶梯式的温控,温度高点加一个风机,再高了再加,温度低了依次递减,但是小窗不是自动的,要人工去调节太麻烦了,现在也很纠结应该怎么办好?有好办法老师给指导指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
 楼主| 发表于 2019-8-27 04:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
日理万鸡呀 发表于 2019-8-27 00:03
和我的情况一样,温控器是阶梯式的温控,温度高点加一个风机,再高了再加,温度低了依次递减,但是小窗不是 ...

我们用的环控大都如此,不能控制小窗开启。要么换环控。另外就是自己找寻安全的操作方法,比如在一台风机不够用了,可以两台同开同起。开窗就劳动量就轻松许多。怎样调节风机小窗是个大话题,一时半会说不明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
辽宁省 鞍山市 铁西区
发表于 2019-9-3 12:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
负压首要考虑进风的安全性,其次当前风机状态下 舍内外热交换的能力。都很片面,还是得多跑,跑明白了,负压计的数值就成了类似身高体重 由抽象到形象的计量单位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
 楼主| 发表于 2019-9-4 09:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
无名之辈 发表于 2019-9-3 12:24
负压首要考虑进风的安全性,其次当前风机状态下 舍内外热交换的能力。都很片面,还是得多跑,跑明白了,负 ...

所需负压的高低一定是与舍内外温差息息相关的。所以说负压不是死标准,夏天10帕的负压说不定就合适,冬天20帕也不一定安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2019-12-10 04:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用身、用心、用身心切实的去感受鸡的感受!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 19:44 , Processed in 0.119527 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表