鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 17528|回复: 17
收起左侧

今天遇到一个坑人的温控箱

[复制链接]

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2019-5-8 19:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
经过仔细分析他这种线路如果缺相保护器一正常工作上面的两个线一个连接零线一个连接相线,缺相保护器一正常就马上发生短路,所以这个保护器在新安装的时候一过电就烧毁了!但是他这个是两箱远程控制的,线路是串着的,经过我重新设计,终于让这个养殖朋友不再担心缺相烧电机了!
我今天看到这个温控箱心里非常气愤,这个温控安装工真是太坑人了!不是素质差就是本事差,同样有这些东西,让用户烧了一个锅炉电机,幸亏风机箱里没有缺相,不然损失绝不仅仅是几个电机了!所以希望大家都在适当的时候,把锅炉和风机,还有自动上料机的电机都开一个,在正在运转的时候突然拔下一个火线,看看电机是停止还是嗡嗡响,如果嗡嗡响的要马上落闸,说明没有安装缺相保护器,或者保护器不管用。一定要问一下生产厂家是什么原因。能在缺相时把电机停止的才是管用的,如果同时会报警的更是完美的。所以选择温控时,要看价更要看值。不要在烧了电机之后才知道值不值了!
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

来自
江苏省 宿迁市 宿豫区
发表于 2019-5-8 19:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东聊城
发表于 2019-5-8 19:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
缺相保护器缺点就是没有零线,如果组装不规范,有需要零线的仪表在保护器后面借相就会跳闸,不过也不是绝对的,有时不跳有时跳。所以缺相保护器后面不管多小的仪表都不要借相!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东聊城
发表于 2019-5-8 19:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
越养越开心 发表于 2019-5-8 19:38
我不认为这些保护措施有多大的用有时候会起反作用。我的缺相保护过载保护全撤掉了,风机箱子在后面他是保护 ...

你错了保护器后面断头也会跳闸,因为有一相不做工它就会跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

来自
江苏省 宿迁市 宿豫区
发表于 2019-5-8 19:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市
发表于 2019-5-8 19:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
学痴哥,聊城哪里,改天去玩
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

来自
江苏省 宿迁市 宿豫区
发表于 2019-5-8 19:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
 楼主| 发表于 2019-5-8 19:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
聊城817 发表于 2019-5-8 19:41
缺相保护器缺点就是没有零线,如果组装不规范,有需要零线的仪表在保护器后面借相就会跳闸,不过也不是绝对 ...

您说的这种缺相保护器应该是三相不平衡缺相过载保护器,这种不适合安装在控制箱里的,如果总线路可以安装带零线的缺相漏电保护器。
我今天说的都不是这两种东西,是缺相线序保护器,是专门安装在控制箱里控制交流接触器的东西。有高低压,缺相,线序保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东聊城
发表于 2019-5-8 20:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
越养越开心 发表于 2019-5-8 19:53
前面装个3相的缺相保护报警器啥问题都不是问题我都是装的2---3个三相缺相报警器怕晚上睡死了一个吵不醒我 ...

嗯,这样做也不孬,省的借相的时候跳闸,这样能省很多线路,缺点就是怕缺相时间长了,也没关系反正养鸡场不能离人,听到报警立马查看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东聊城
发表于 2019-5-8 20:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
学痴 发表于 2019-5-8 19:58
您说的这种缺相保护器应该是三相不平衡缺相过载保护器,这种不适合安装在控制箱里的,如果总线路可以安装 ...

哦,相序继电器吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
 楼主| 发表于 2019-5-8 20:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我今天是不是喝多了!该烧的还是都接着烧吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

来自
江苏省 宿迁市 宿豫区
发表于 2019-5-8 20:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2019-5-8 20:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
相序保护没大用,缺相不可少
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
 楼主| 发表于 2019-5-8 23:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不是没有用,是看看用在什么场合,你问问自动上料机的电机倒转会怎么样吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
 楼主| 发表于 2019-5-8 23:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
金鸡引凤 发表于 2019-5-8 20:57
相序保护没大用,缺相不可少


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-23 06:49 , Processed in 0.143562 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表