楼主: 心有梦想
收起左侧

请教一个通风管的问题

[复制链接]

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市 安丘市
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
跑得快 发表于 2019-4-28 15:22
自己想想为什么用时控?为什么用温控?温控养的好,不证明温控就是合理的,反而可以说时控没用好。自己先 ...

谢谢跑得快说得很专业!通风真是大有学问!我也问过我家那温控仪也有时控功能,可是那需氧量和多少体重需要多少立方米对我来说好像是个很抽象的概念,所以用惯了温控。我用温控多付出很多劳动,刚开始用风机时不断地用手动调节,直至鸡完全散热了,可以适应了为止,大约得十几天就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市 安丘市
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
张智慧 发表于 2019-4-28 15:41
一间屋是两根才对,每面墙一根,16间屋就是32根

谢谢张总版主!我也倾向于您的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市 安丘市
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
执着牧人 发表于 2019-4-28 17:14
通风管对称开是没问题的,具体开多少我们这边都是参考鸡群状态,棚舍环境,和烟雾实验做的参考

谢谢老乡!现在也还是处于学习阶段
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市 安丘市
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
立轩 发表于 2019-4-28 19:16
比较合理的是,时控加温控。不过操作有难度,

谢谢!也想逐渐地向合理进军
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市 安丘市
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
丨永不言败丶 发表于 2019-4-28 19:41
自己感觉弄自己的方法,养的好,就继续,如果在养殖过程中,什么阶段容易出问题,可以提出来,大家一起分析 ...

谢谢可爱的永不言败版主!以后少不了会麻烦大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-4-28 20:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
心有梦想 发表于 2019-4-28 20:04
谢谢跑得快说得很专业!通风真是大有学问!我也问过我家那温控仪也有时控功能,可是那需氧量和多少体重需要 ...

一切正确的东西都是建立在实践的基础上的。你人为感觉的方法虽然落后,但很实用。久而久之能够持续养好鸡得出规律,就是符合你自己鸡舍的合理做法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市 安丘市
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
问心无愧 发表于 2019-4-28 14:31
最好拍个照片

一架梁算是一间屋,大约三点五米
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-4-28 20:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
心有梦想 发表于 2019-4-28 20:04
谢谢跑得快说得很专业!通风真是大有学问!我也问过我家那温控仪也有时控功能,可是那需氧量和多少体重需要 ...

时控是执行最小通风用的,目的就是为了保持舍内基础的空气质量。这就牵扯到了最小通风量的计算跟应用,但最小通风量是个变动数值,很多人在执行时控通风时,不是过大就是过小,最直接的导致了舍内环境的不稳定,这才是造成时控出问题的关键所在,但并不是时控不对。比如你冬季用温控,空气质量并不好掌握,但即便操作不好,牺牲的只有空气质量一个因素,其他因素控制好了一样成功率很高,但在不断学习进步过程中,你会发现自己原有的操作不一定是正确的。改变过程中不一定跟你想的那样简单,只有心细才能少吃亏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

来自
河南省 郑州市
发表于 2019-4-28 20:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
心有梦想 发表于 2019-4-28 20:11
谢谢可爱的永不言败版主!以后少不了会麻烦大家

互相学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

社区居民

来自
山东省 临沂市 兰山区
发表于 2019-4-28 20:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
心有梦想 发表于 2019-4-28 20:08
谢谢老乡!现在也还是处于学习阶段


回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市 安丘市
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
跑得快 发表于 2019-4-28 20:27
时控是执行最小通风用的,目的就是为了保持舍内基础的空气质量。这就牵扯到了最小通风量的计算跟应用,但 ...

再次谢谢跑得快!很庆幸进了论坛学了这么多
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市 安丘市
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
心有梦想 发表于 2019-4-28 20:16
一架梁算是一间屋,大约三点五米

谢谢魏老师!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 东营市 广饶县
发表于 2019-4-28 21:20:29 | 显示全部楼层 来自: CLOUDFLARE
用时控是个工夫活,每天要多次调整,白天夜间温差大,调整次数少了,不是通风量不够,就是通过了引起感冒,每个棚结构不同,没有固模式,用时控一个字,累,但效果很好,保守一点,慢慢总结
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

来自
江苏省 宿迁市 宿豫区
发表于 2019-4-28 21:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-4-28 21:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我建的是钢管棚,请问通风管道怎么布置合理?