雞懂事 发表于 2019-3-12 21:36 減少通風管 能增加負壓是嘛? 還是把風吹向屋頂高處 直接用溫控 溫差會比較大吧 我們都是用溫度的 ...
使用道具 举报
190
5万
93万
版主
养雞好 养好雞 雞好养 好养雞
钅鸡报晓 发表于 2019-3-12 22:07 不是增加负压,跟负压没关系,说是连通的风管有风阻,出风不顺畅,中间风量小!半截的出风口往中间风多, ...
钅鸡报晓 发表于 2019-3-12 22:11 让用温控回差0.1,说温控表反应慢,回差0.1风机停了后还要下降0.2-3!
雞懂事 发表于 2019-3-12 22:27 318溫控 反应不慢的 0.1會很頻繁上下啟動的 你先試試
雞懂事 发表于 2019-3-12 22:24 你改好 再試一下煙霧看看
钅鸡报晓 发表于 2019-3-12 22:35 我现在用的29度启动80风机转5分左右才能下降0.1,风机停后降到28.7!
钅鸡报晓 发表于 2019-3-12 22:41 烟雾从出风口下落到走廊往两边散,如果按照风的落点没有连接的匀!
51
1944
2万
0
钅鸡报晓 发表于 2019-3-12 01:02 低负压在30秒能落到网架,高点的15秒就能到网架!网架离风管最近的地方1.3米,中间的1.9!
洛阳飞 发表于 2019-3-13 00:06 五分菜下降0.1,探头挂的的位置有问题?
雞懂事 发表于 2019-3-12 23:22 要多久回到29度呢
洛阳飞 发表于 2019-3-13 00:03 可能通风管装的有问题吧
钅鸡报晓 发表于 2019-3-13 06:06 风管顺房顶安装,4米一根!水平和斜向上有多大区别吗?
钅鸡报晓 发表于 2019-3-13 06:04 白天5-6分钟,晚上10-20分钟!