楼主: 赵强
收起左侧

寒冬通风难,崩溃了

[复制链接]

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2019-1-2 00:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
15006606965
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-1-2 03:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
赵强 发表于 2019-1-1 19:41
小窗高1.8,侧墙2.5,棚脊3.7,十六米跨度。室外零下8℃,室内最高25.3℃,最低24.1℃。去年冬天外界零上 ...

250的通风管?共多少根?多少小窗?饲养量多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 青岛市
发表于 2019-1-2 06:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
赵强 发表于 2019-1-1 22:24
那你的温差大么,我的开太一公分左右,两侧和中间温度有亮度温差。

通风管的风可以到中间边窗只开一点照顾靠近墙的笼子不要大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
河北省 邢台市 沙河市 留村乡
 楼主| 发表于 2019-1-2 08:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
跑得快 发表于 2019-1-2 03:57
250的通风管?共多少根?多少小窗?饲养量多少?

错了,管子是20公分的,一侧24根,小窗48个,778,18500只。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2019-1-2 08:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
下次进鸡前,通风管的数量再加一倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

发表于 2019-2-26 21:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
既然怎么都掉风,就小点掉为原则,一点点开窗,复杂控制在20左右,要不越大越掉风
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2019-2-27 17:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
在多按几个探头,就不用干别的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
山东省 青岛市 城阳区
发表于 2019-2-28 07:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
小窗进风送不远为什么没人注意棚顶光滑度?那么高的的檩条不挡风就怪了,把檩条遮起来吧