鸡舍长90米,宽14你,南北棚,网养817肉鸡2万,想安装通风管,有预留孔,每边侧墙44跟25的管可以吗?是中间联通还是断开比较好,打眼的话打一排斜上朝风机可不可以?另外想着如果不安装通风管在棚顶开天窗安装几个小型的风机怎么样,感觉上应该比通风管效果不差,下面上棚内图
153019dme52ptjezfd32w2.jpg
153021qav2bn966abzuabg.jpg
153024j9p950o5n2nkkop9.jpg
153026xbkj9mbgbaocjogm.jpg
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-8-17 15:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
连接或断开都是可以的,小风机比不上通风管的
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2018-8-17 16:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不要用天窗了。打两排空。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-8-17 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我是一个养殖鸡的,知道的不多,但是非常愿意就你的棚互相探讨一下。
首先你90米的棚设计每侧44根通风管直径25厘米的,能达到最小通风量应该是可以的,只要这些进风口能满足两台大风机的排风量就可以了!这个我没有经过计算,只是猜的。
中间联通和不联通各有好处。中间联通的受外界风向的影响小。不联通的迎风侧进贼风厉害。背风侧进风少。建议最好是联通的好。声明我不是卖管子的,不是浪费你。
打孔可以选择2~3厘米的孔径,如果打一排可以朝向风机,如果打两排可以斜向上45度,让风吹得更远且尽量不碰到其他东西,这样可以在下落的过程充分预热。
还有一个你想安装棚顶风机的事,个人感觉,不是不行,而是它的利用机会非常少。它只适应以降温为目的的时候使用,可是当棚内温度太高,棚顶风机降不下来时,大风机启动时,这些底部风机就应该把这些口关闭,防止风倒流,如果倒流也会影响棚内纵向通风的形成。底部风机多见于没有大风机和通风管的简易棚,感觉和一头风机的形成通风矛盾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-8-17 16:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这是陈志华老师的通风班学习部分内容。非常实用和宝贵。
162235ln546dcqefn0k93z.jpg
162236bp7dpf9dgqgmtqaz.jpg
162236wssi3d1lcgks3ckj.jpg
162236ip0w9fqaqll9qfvj.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-8-17 16:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
小孔的个数是总面积等于进风口的1~1.2倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-8-17 16:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
25的管对于你的鸡舍来讲不合适 建议16-20的管即可

打孔2--2.5公分直径
间隔自己计算
单根的小孔面积总和为通风管面积总和的1.2倍
两侧程向上水平之上15度角

回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-8-17 16:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
不需要满足两台大风机
满足冬季常开空气不闷的换气风机即可
按冬季风机的2.5倍面积计算安装数量
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-8-17 16:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
冬季用小管谁用谁知道
小管不用计算负压
通管甚至可以不考虑外界风的影响
外界6--7级风 小管也是相当安全
只要鸡小风大的时候关闭风机就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-8-17 19:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
云中雪林 发表于 2018-8-17 16:51
冬季用小管谁用谁知道
小管不用计算负压
通管甚至可以不考虑外界风的影响

说得好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-8-17 19:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学痴 发表于 2018-8-17 16:17
我是一个养殖鸡的,知道的不多,但是非常愿意就你的棚互相探讨一下。
首先你90米的棚设计每侧44根通风管直 ...

学痴大哥,你就缺一个设计合理的强动力笼养鸡舍。就完美了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

 楼主| 发表于 2018-8-17 23:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
学痴 发表于 2018-8-17 16:17
我是一个养殖鸡的,知道的不多,但是非常愿意就你的棚互相探讨一下。
首先你90米的棚设计每侧44根通风管直 ...

谢谢您的回答,太实用了,码字辛苦,非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

 楼主| 发表于 2018-8-17 23:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
云中雪林 发表于 2018-8-17 16:51
冬季用小管谁用谁知道
小管不用计算负压
通管甚至可以不考虑外界风的影响

嗯嗯,还是安装通风管吧,谢谢您的回答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2018-8-18 11:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
谁用谁知道