网养鸡舍,中间架宽4。8米,两侧两个小架各宽2。4米。两个过道各宽1。2米,请问安装几行雾线,每个喷嘴间距多少米?距离网架多高合适?
回复

使用道具 举报

版主

养雞好 养好雞 雞好养 好养雞

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
辽宁省 大连市
发表于 2018-7-8 17:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你雞舍寬16.8米寬是嘛  多長呢  有水帘嗎?  
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2018-7-8 17:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
雞懂事 发表于 2018-7-8 17:09
你雞舍寬16.8米寬是嘛  多長呢  有水帘嗎?

棚宽13.5米,长69米,中间高3.2米,边高2.2米。四块标准水帘,四个1.4米的风机,两个50的小风机。养的肉杂817,刚买的上批热死12只,用电动喷雾器打的水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

发表于 2018-7-8 17:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
银生 发表于 2018-7-8 17:36
棚宽13.5米,长69米,中间高3.2米,边高2.2米。四块标准水帘,四个1.4米的风机,两个50的小风机。养的肉 ...

你有風扇 水帘  不可能熱死雞吧  應該是水帘面積不夠  降不下溫度才熱死的
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-7-8 17:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
差2台风机
标准水帘是多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2018-7-8 18:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
雞懂事 发表于 2018-7-8 17:41
你有風扇 水帘  不可能熱死雞吧  應該是水帘面積不夠  降不下溫度才熱死的

当时鸡46天,4个风机和水帘全开,棚温30.4度,热死的鸡只大多是向阳面的边架,特别是中间水帘挡风板处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2018-7-8 18:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-7-8 17:50
差2台风机
标准水帘是多大?

1.4米乘2.7米
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2018-7-8 18:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-7-8 17:50
差2台风机
标准水帘是多大?

建棚时不懂,山墙当时只留了两个大风机的空,前年在侧墙风机处又加了两个大风机。现在也在杳环保,我的鸡舍离住户只有二十米,不想再投资了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

来自
河南省 郑州市
发表于 2018-7-8 18:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
817  安装4列喷雾就可以  中间2列  两边各1列   3米一个喷雾头   尽量安装高点
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

发表于 2018-7-8 20:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
银生 发表于 2018-7-8 18:46
当时鸡46天,4个风机和水帘全开,棚温30.4度,热死的鸡只大多是向阳面的边架,特别是中间水帘挡风板处。
...

挡板沒放平嗎  通風有死角愛熱死雞哈

噴霧要裝橫向  前端開始 6米一趟  十趟噴霧就行  噴头一米一个就行  主線在中間  往牆方向延伸  噴头安裝電扇平行方向
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2018-7-8 21:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位版主的指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员社区明星

发表于 2018-7-8 21:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
雞懂事 发表于 2018-7-8 20:08
挡板沒放平嗎  通風有死角愛熱死雞哈

噴霧要裝橫向  前端開始 6米一趟  十趟噴霧就行  噴头一米一个就 ...

请问老师:为什么要装横向呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

发表于 2018-7-8 21:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
梧桐雨 发表于 2018-7-8 21:01
请问老师:为什么要装横向呢

养肉雞 都要配合電扇使用   風扇帶動噴霧 噴霧均勻 比較不會落到雞身上
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员社区明星

发表于 2018-7-8 21:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
雞懂事 发表于 2018-7-8 21:06
发表于 2018-7-8 21:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
梧桐雨 发表于 2018-7-8 21:09
那样喷头就是纵向了

噴头是縱向沒錯 平行朝風扇方向
回复 支持 反对