各位老师好!父母代种鸡现在场里的有8台50风机,第4台风机25.2度就切换到纵向通风,第8台风机启动30度。上水温度是31度,上水36秒,间隔5分钟。这几天上水后温度下降得很多最高能到4度,风机能降到第4台。这边外界湿度较大,以前是28度左右第8台风机开完,温度降不下来,30度起水帘,上水最多24秒,温差在两度以内。5月中旬天气热,上了36秒的水,最近蛋掉得厉害,鸡群看不出明显问题,老师帮忙分析下。这是一天温度曲线图。
135043bu4rrnpkrvp00zyu.png
135044mjf7sfi17uz13giu.png


回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-5-29 15:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
问题出在中午开水帘的那段时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-5-29 15:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是显而易见的
在开启水帘后
过渡依赖自动温控设备的后果
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-5-29 15:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
解决
一  
提前开启水帘  在温度超过28时候

风机开启四台之后  转换手动开启 同时关闭一台风机  水帘微开 过渡  
尝试下温度变化

评分

参与人数 1鸡蛋 +30 收起 理由
王日田 + 30 很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-5-29 15:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
尽可能的稳定温度曲线
这需要智慧与勤快  自动温控做不到的  人力可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-5-29 15:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
呃  肉鸡操作经验
但是我想 在温控方面  
肉鸡可能比种鸡操作更为频繁
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-5-29 15:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
上水的时间要变化 循环开关的间隔时间也是

你不能在不同的外界湿度  温度下   都是统一的操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

社区居民

来自
江苏省宿迁市
发表于 2018-5-29 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

社区居民

来自
江苏省宿迁市
发表于 2018-5-29 15:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

社区居民

来自
江苏省宿迁市
发表于 2018-5-29 15:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-5-29 19:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
把外界湿度考虑进去,调整供水、停水时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2018-5-29 20:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
云中雪林 发表于 2018-5-29 15:07
上水的时间要变化 循环开关的间隔时间也是

你不能在不同的外界湿度  温度下   都是统一的操作

嗯 谢谢 回头调整下上水时间和间隔。第二次上水水帘纸里面要求干了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2018-5-29 20:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
云中雪林 发表于 2018-5-29 15:03
尽可能的稳定温度曲线
这需要智慧与勤快  自动温控做不到的  人力可以

嗯  温度波动小,应激小?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2018-5-29 20:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-29 19:23
把外界湿度考虑进去,调整供水、停水时间。

嗯  谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2018-5-29 20:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
xuq9809 发表于 2018-5-29 15:45
开启温度嫌高,风机第8台温度开启温度同样嫌高

嗯  谢谢  你们咋设定的
回复 支持 反对