鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 21937|回复: 21

求助各位老师

[复制链接]

鸡网学院高中生

发表于 2018-5-26 13:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
各位老师帮我算下,棚长72米宽15米,160的通风管打32还是打25的孔合适,各打多少个合适,怎么排列?
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省泰安市
发表于 2018-5-26 13:59:07 | 显示全部楼层
用200或250的管,160的别考虑了!太细
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

 楼主| 发表于 2018-5-26 14:09:17 | 显示全部楼层
见鸡行事 发表于 2018-5-26 13:59
用200或250的管,160的别考虑了!太细

完了,管子以来了!
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2018-5-26 15:15:03 | 显示全部楼层
打25的,每根打41个左右,离开内墙6、70厘米开始均匀分。
160的管子真的太细了!如果能换还是换成200或250的!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

发表于 2018-5-26 16:03:36 | 显示全部楼层
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-26 15:15
打25的,每根打41个左右,离开内墙6、70厘米开始均匀分。
160的管子真的太细了!如果能换还是换成200或250 ...

200的横截面积是160的1.5倍,价格却是两倍,还是用160的合算,能不能缩小两根的间距用160的?
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省泰安市
发表于 2018-5-26 17:38:41 | 显示全部楼层
执着w 发表于 2018-5-26 16:03
200的横截面积是160的1.5倍,价格却是两倍,还是用160的合算,能不能缩小两根的间距用160的?

200的管子38一根,一根四米
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

发表于 2018-5-26 18:43:41 | 显示全部楼层
见鸡行事 发表于 2018-5-26 17:38
200的管子38一根,一根四米

我们这儿200的70一根,四米,160的35元一根
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2018-5-26 18:59:36 | 显示全部楼层
执着w 发表于 2018-5-26 18:43
我们这儿200的70一根,四米,160的35元一根

你说的这种是上水管,用下水管就行。
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2018-5-26 19:00:15 | 显示全部楼层
执着w 发表于 2018-5-26 16:03
200的横截面积是160的1.5倍,价格却是两倍,还是用160的合算,能不能缩小两根的间距用160的?

太难用,风险太大,特别是冬季。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

发表于 2018-5-26 19:22:18 | 显示全部楼层
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-26 19:00
太难用,风险太大,特别是冬季。

风险在哪儿?求黄哥赐教!间距小了,进口风小了,进来的冷空气不是散的更匀了吗?因为我的鸡舍里也没有按通风管,准备秋天装上。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省泰安市
发表于 2018-5-26 19:34:08 | 显示全部楼层
执着w 发表于 2018-5-26 18:43
我们这儿200的70一根,四米,160的35元一根

你那里太贵了!
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2018-5-26 20:03:55 | 显示全部楼层
执着w 发表于 2018-5-26 19:22
风险在哪儿?求黄哥赐教!间距小了,进口风小了,进来的冷空气不是散的更匀了吗?因为我的鸡舍里也没有按 ...

随着日龄的增加,最小通风量也增加,通风管间隔小,进来的冷空气会出现叠加,使冷空气预温困难。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

 楼主| 发表于 2018-5-26 20:16:08 | 显示全部楼层
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-26 15:15
打25的,每根打41个左右,离开内墙6、70厘米开始均匀分。
160的管子真的太细了!如果能换还是换成200或250 ...

改不了了,管子以经进来了
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

发表于 2018-5-26 21:21:08 | 显示全部楼层
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-26 20:03
随着日龄的增加,最小通风量也增加,通风管间隔小,进来的冷空气会出现叠加,使冷空气预温困难。

噢!谢谢黄哥!
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2018-5-26 22:15:52 | 显示全部楼层
无忧无虑。 发表于 2018-5-26 20:16
改不了了,管子以经进来了

那就这样用吧,到时候再说。
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-9-28 00:32 , Processed in 0.025932 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表