黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-4-23 07:28 负压依照侧窗,如果通风量太大,可以关一部分侧窗或通风管。
284
8816
9万
版主
天^_^空 发表于 2018-4-23 12:04 比如同样的负压12个负压小窗开1厘米,感觉不到风,为什么我把小窗收了点风机别的都没有动,小窗0.5厘米感 ...
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-4-23 12:45 侧窗进风面积太小,冲力不足,提前扩散开了。 风机还是原来的转速,侧窗开口小,负压肯定大了。 鸡舍跨度 ...
天^_^空 发表于 2018-4-23 13:15 跨度13米的
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-4-23 14:33 最小通风时,可以只用通风管。 过渡通风时,侧窗开1.5—2厘米,负压达不到要求,关部分通风管。
天^_^空 发表于 2018-4-23 15:31 最小开这些吗