1月11应盐山鸡场场长之约,去鸡场现场交流通风问题,早上温度零下11度。
这是一个存栏46000只大肉食的鸡场,每栋长115宽14,边墙2.6、7顶4.5左右,养15000只大肉食,现18日龄,侧窗无导流板,后来加装160通风管,单侧40根,前后端各15米左右没有安装,通风管之间2米,通风管上的小孔直径2厘米,总面积等于通风管的横截面积,正在用一台1.4电机直带风机,用变频控制,35赫兹,停0.7开0.3分,通风量不足。
先开始检测二氧化碳,舍内前中后是3700、6000、后端爆表,后端蓄积严重。
再做烟雾实验,第一根通风管进来的风超过第二根通风管后开始下落,看似出去的风的距离在热空气中混合的时间够长,但是下落到网面的温度却不高。
首先要解决的是冷风下落的预热,问题出在第一根通风管的冷风移动距离稍远,超过了第二根通风管,这时候两个通风管的风混合一部分,虽然是在两个通风管进来的,但是在第二根通风管这个位置又叠加,造成预热差,只有第一根通风管的进风在没有到第二根通风管时下落,这样预热的效果要好很多。
再就是二氧化碳在后端的蓄积问题,这种情况一般考虑的是后端进风偏少,但是在一个密闭的鸡舍,通风管的分部均匀,(侧窗没有导流板不能开)不会存在后端进风少,只有一个情况是导致这样,就是最小通风时,通过风机排风形成的负压,吸入新鲜空气,排出废气,风机在鸡舍的后端,需要前端的废气移动到后端,然后排出舍外,在几乎没有纵向风速的情况下,废气的移动需要时间,当风机开的时间不足以使废气在一定时间内到达后端,就形成了蓄积,如果解决这个问题,风机的工作时间就要加长。
缩短通风管出风的距离就减小负压,减小负压后,进风量会减少,那么就用加长风机工作时间来弥补,空气流动时间在加长,不动的时间缩短,也就是加快了废气由前向后移动的速度,使蓄积向后的废气在尽量短的时间内排出,因为冷空气在单位范围内得到比较好的预热,通风量也就可以加上去,鸡也没有了受凉的机会。
改变了风机频率和工作时间4个多小时后,检测二氧化碳,前中后3200、4000多、7000左右,有了很明显的变化,这样就可以在只要是空气质量不达标的情况下就加风机工作时间,但是不可一次加太多,以0.1或0.2为仪直到空气质量达标,这种情况不能太心急,因为外界温度太低,短时间内改变的太多需要大量的新鲜空气补入,那么鸡就不是受凉了而是冻着了。
在和场长交流中,场长说:不是不想加大通风,更不是舍不得烧煤,而是因为通风伤鸡,怕了。



评分

参与人数 2鸡蛋 +233 收起 理由
学痴 + 133 给力
张智慧 + 100 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

发表于 2018-1-13 18:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
以二氧化碳作为通风的标准,观点新颖,不知道效果如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
 楼主| 发表于 2018-1-13 18:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
集团军 发表于 2018-1-13 18:06
以二氧化碳作为通风的标准,观点新颖,不知道效果如何?

最小通风的目标就是空气质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

来自
河南省 濮阳市 南乐县
发表于 2018-1-13 18:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
黄哥辛苦啦!谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
 楼主| 发表于 2018-1-13 18:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
杨一帆…… 发表于 2018-1-13 18:22
黄哥辛苦啦!谢谢分享!


回复 支持 反对

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2018-1-13 19:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
非常好的通风案例,黄哥辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
河南省 安阳市 汤阴县
发表于 2018-1-13 19:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
黄哥说的有道理,我的鸡房长106米,宽12米,侧墙商22米顶44米有倒窗,操作间35米。想装通风管,给指导一下,应该怎样装。谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

主推咳喘康、三黄翁、清营、郁黄和《鸡谱续》

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

社区居民社区明星忠实会员新人进步奖添砖加瓦奖常驻居民奖

来自
山东省德州市
发表于 2018-1-13 19:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
通风实战讲解,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-1-13 20:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
长鸡舍最好横向通风!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-1-13 20:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我现在测这前后两段才差200—300ppm
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员社区明星

来自
天津
发表于 2018-1-13 20:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
黄哥实战专家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

来自
河南省 郑州市
发表于 2018-1-13 20:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
黄哥分析的很到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

来自
河南省 郑州市
发表于 2018-1-13 20:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
黄哥分析的很到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-1-13 20:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
其实是鸡舍设计 与操控有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星热心助人勋章原创先锋奖

来自
安徽省 宿州市
发表于 2018-1-13 21:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
应该和后段15米没有通风管有关系。应该加装通风管