请问进风小窗的风速多大合适,谢谢老师

[复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
浙江省
发表于 2017-10-24 08:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
蛋鸡育雏,房高2.6米,三角架高1.5米,长48米,为了让新鲜空气进的更好些,请问老师,进风口风速是3米每秒还是多大合适啊,谢谢
有些资料上说12米宽的鸡舍进风口风速4.57秒
                         13.7米的鸡舍进风口风速是5.08秒
         那这10米宽的鸡舍进风口风速是多大呢?
有人说要烟雾实验,但是鸡都30天了,好像做不了这实验了,还请老师帮忙指点迷津
谢谢!
谢谢!!
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2017-10-24 12:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
10米宽鸡舍风口风速3.8米/s
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-10-24 15:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
3.8米/秒可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

尽最大的努力用我有限的资源为畜牧养殖服务

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖优秀会员奖勤劳奉献奖原创先锋奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员添砖加瓦奖热心助人勋章

来自
山东省 青岛市
发表于 2017-10-26 22:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同意两位的意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
浙江省
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
老师,如果是3.8米每秒,那负压就能到15和20之间了,这负压行吗?现在进风口和出风口面积比例多大合适啊,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

发表于 2017-10-27 21:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
都已经30天了没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
浙江省
 楼主| 发表于 2017-10-27 23:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
商品蛋鸡育雏,现在晚上订的温差是0.1度,探头在最上一层笼子的料槽上边,最底层温度计显示24度,负压是8,进风口风速2.7米每秒,20个56*24的小窗开口3.5厘米左右,有22根5寸的进风管通到房顶,白天最高温度到过28.5度,那时加开风机,将小窗开到7厘米左右,负压在12,晚上又调回上面说的,现在是鸡让我给弄咳咳了,请问这是我通风没弄好吗?怎样才能把我这破棚的通风调整好一点点呢?谢谢老师,如果能交学生把这批鸡弄明白点,学生愿在我能力所及的范围内交学费学习,哪位老师能在百忙之中抽这时间帮忙指点一二,我这是商品蛋鸡育雏,到60日龄就可以,现在这批鸡35日龄了,体重基本超标,战战兢兢走到现在,还是通风没弄明白,真心的想学好,感谢老师指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
浙江省
 楼主| 发表于 2017-10-27 23:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
48米长10米宽三列4层16000只商品蛋鸡雏,已经分4层,这个日龄,这个季节昼夜温差比较大,我这棚如何通风,谢谢老师,哪位老师对蛋鸡育雏通风在行,我愿拜师学艺
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-10-28 17:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
106015238 发表于 2017-10-27 09:07
老师,如果是3.8米每秒,那负压就能到15和20之间了,这负压行吗?现在进风口和出风口面积比例多大合适啊, ...

负压稳定在18左右就可以

按你的通风量开风机,调整好负压,不用管风机和进风口的比例。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-10-28 17:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
106015238 发表于 2017-10-27 23:35
48米长10米宽三列4层16000只商品蛋鸡雏,已经分4层,这个日龄,这个季节昼夜温差比较大,我这棚如何通风, ...

拍个舍内照片发上来,说一下鸡舍高度,风机大小
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
浙江省
 楼主| 发表于 2017-10-30 15:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢,谢谢,谢谢各位老师,谢谢指导,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报