今天下午去一个规模化肉鸡场参观,其中一个鸡舍正在改笼养。这个鸡舍12米宽,沿高3米,脊高4米。三列办三层笼养。自动清粪。八个1.4米风机,4个1.1米风机。
工作间有8平米湿帘,两侧各20平米湿帘。
水暖,低通风管。
大家分析一下这个鸡舍将来会出现什么问题。
IMG_20170716_151858.jpg
IMG_20170716_150225.jpg
IMG_20170716_145535.jpg
IMG_20170716_145819.jpg
IMG_20170716_145555.jpg
mmexport1500217684839.jpg
回复

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-7-16 21:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
田老师也肯定了这个场的电气柜:每个风机配一个自动跳闸开关(见图3)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

来自
山东省 烟台市 龙口市
发表于 2017-7-16 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
脊高不够高就是最严重的问题,对以后的通风会造成小鸡怕冷大鸡怕热,供老师审阅
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东  淄博
发表于 2017-7-16 21:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
风机全开的话水帘少,两侧进风还要减风量,再加上十个平吧,但是不知道鸡舍总平数多少和正常需要开几个风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省聊城市
发表于 2017-7-16 21:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
水帘面积小,若鸡舍太长风机也不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2017-7-16 21:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
常老师应介绍一下这个鸡舍多长
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-7-16 21:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
总长90米。存栏2万
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2017-7-16 21:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
可兽医 发表于 2017-7-16 21:46
常老师应介绍一下这个鸡舍多长

与长度关系不大

这个底层通风管的设计很是奇葩
风机水帘面积不匹配
其他问题不是问题 可以解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东  淄博
发表于 2017-7-16 22:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这么长的话纵向通风能行吗?两头温差得有7.8度吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2017-7-16 23:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
田老师的意见是这个鸡舍3列正好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东省潍坊市
发表于 2017-7-16 23:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
12米应该就是3列,为什么要3列半呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

来自
山东省 烟台市 龙口市
发表于 2017-7-17 03:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3列半没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 临沂市 沂水县
发表于 2017-7-17 04:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
最受伤的应该是低通风管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2017-7-17 06:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1:脊高太低,原因龙口养鸡老师已讲明。这个应该是最严重的且不易改变的问题。2:低通风管。其他不是问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 临沂市 兰山区
发表于 2017-7-17 07:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
看管理者的水平,这样的鸡舍冬天通风换气容易受凉