马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
昨天上鸡,外界温度最高33℃,湿度50——80,无风。因为空气湿度比较大,很闷,灌水线打小碗就让工人们开着风机干活了,忙完停掉等鸡苗车。车来到前十分钟,开五号侧风机,开一分钟停四分钟,温控004设定01.2,小窗开20毫米,负压20。目的把外界空气拉进鸡舍省煤而且不需要人工加湿,老天爷替我干活,我得领情并好好利用。接苗设定温度28.0,室温30左右,风机常开卸车分栏,完活后提温至34,风机执行时控。
本周设定温度每天下降0.6至0.8,上午0.3,下午0.3,夜间看鸡表现再降0.2,主要关注湿度和鸡群表现,除了靠近热源(暖风筒或暖气片)位置,尽量减少张口的鸡。这一周因为湿度较大,通风的主要目的是利用白天高温时段降低湿度。
最小通风由开一分停四分逐步增加至开四分停一分(即开1停4,开1停3,开1停2,开1停1,开2停1,开3停1,开4停1),目的是为了夜间让暖风炉送风除湿,同时拉近昼夜鸡只的体感温差。一定不要忽视高湿对鸡群体感温度的影响,同时兼顾员工劳动的舒适度,鸡舍內的空气动着人和鸡都会比闷在湿热的空气中舒服。供温执行夏季模式,即超出设定0.3鼓风机停止工作。
白天五号侧风机常开后(超出设定1.5度),温度每增加0.5小窗加开3至5圈(15毫米左右)加一个侧风机,原则上不超过设定温度2.5度侧风机够用。先开小窗后加风机。下午温度下降倒着收,先减风机后收小窗。遇到雷阵雨天气,在起风打雷下雨之前15分钟一步到位收至最小通风状态,然后等风来,愉快地欢迎老天爷来干活。负压15到25即可。
超出设定温度三度果断切换大风机,在湿度这么大的天气条件下,温度超过35度风冷基本可以忽略,高温时段尽可能加大通风量除湿的同时可以训练鸡对舍內流动着的空气的适应能力。
天气预报显示这一周雨水充足,湿度大空气含氧量低,按照理论的最小通风操作鸡宝宝难免会被闷热难耐的空气伤害。夜间温度不低,适当加大通风量人和鸡都会相对舒适。在条件允许的情况下,尽可能加大通风量,不要担心鸡会着凉,不要低估它们的适应能力,凉快了采食量自然就大,周末体重才会比较理想。
控制霉菌毒素是首要任务,雨季的饲料原料霉菌毒素低不了,这是当下国内的粮食储存方式决定的。喂料尽量少喂勤添,而要做到这一点就要有较大的通风量,因为人难受活很难干好。
行情已露曙光,咱的鸡宝宝也该发挥它们的印钞功能了!加油!
再次提醒:一定要有电!一定要有电!一定要有电!安全度夏,谨防悲剧!
友情提醒:在雨季空气湿度接近饱和的条件下,不要高估了所谓的风冷效应。一是因为咱们的很多鸡舍条件所限几乎没多大风速,二是因为高温高湿条件下的风冷效应会大打折扣甚至微乎其微。
————————————————————————————————————————————————————
|