各位老师关于通风管道上打孔是整根都打,还是从顶端上打几个就行了!
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2017-2-20 14:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你见过马蜂窝吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2017-2-20 15:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
中心线两侧打孔。孔的数量是小孔的总面积等于管子的横截面积。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-2-20 15:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
整根都打,小孔面积和等于通风管横截面积
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2017-2-20 21:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
两排小孔通过圆心的连线呈90度,原理是呈45度让风吹棚顶。小孔总面积不超过进风口的百分之九十五,原理是在负压时各处都有一样的压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
山东省 潍坊市 诸城市
发表于 2017-2-20 22:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
合理的打孔方法是1排2排3排4排孔,分段打
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
山东省 潍坊市 诸城市
发表于 2017-2-20 22:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
整根管大约110--130个孔,直径20的孔