鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 雞情默
收起左侧

817养殖日记(2017年1月15号)请术指点

[复制链接]

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-2-25 18:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
《817养鸡日记》

《日期》2月24日
《日龄》41天
《室内温度》2.15℃
《室内湿度》48%~55%左右
《室外温度》13℃~2℃
         《死亡数》
         《淘汰数》
         《当前存栏》7044只
         《日采食量》1550斤(吃料过量不多)没以前采食欲望强了,考虑饮水量小
         《累计采食量》
         《每只鸡共计采食》
         《日饮水量》
         《水料比》饮水量小
《粪便》大群正常,又少数像浓鼻涕一样的黄粪,盲肠粪好像有点黑,
《鸡重量》
《鸡状态》大群精神很好,咳嗽,胡咯声,依然存在
《消毒》
《灯光控制》未关灯
《空气质量》优
《通风情况》侧窗全开。白天头端开3指,中后端开大约6指。晚上不变
直径60圆桶风机(排风量8500m3/h)+直径40圆桶风机(排风量4500m3/h)一块工作。

《目标温度》21.5℃
两个风机在高于目标温度0.4℃和低于目标温度0.5℃时(开1.2秒关1.8分钟)低于目标温度0.6度是风机停止并报警。
高于目标温度0.5℃时,两个风机变为常开。温度回差0.5℃停
高于目标温度0.6℃时,第二个60圆通风机常开,温度回差0.3℃
高于目标温度0.7℃时,第三个60圆通风机常开,温度回差0.3℃
风机工作情况:白天,两个循环风机按设定正常工作(常开),第一路风机基本常开,第二路风机偶尔启动,晚上一路风机偶尔启动。

《用药情况》

《工作情况》巡视鸡群,挑死淘,匀料。

《备注》鸡笼有弊端,后期也水量达不到


————请大家帮忙指点————






回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-2-26 18:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
《817养鸡日记》

《日期》2月25日
《日龄》42天
《室内温度》21℃
《室内湿度》43%~55%左右
《室外温度》13℃~0℃
         《死亡数》
         《淘汰数》1
         《当前存栏》7043只
         《日采食量》1540斤(吃料过量不多)没以前采食欲望强了,考虑饮水量小
         《累计采食量》35200斤
         《每只鸡共计采食》4.99斤
         《日饮水量》
         《水料比》饮水量小
《粪便》大群正常,又少数像浓鼻涕一样的黄粪,盲肠粪好像有点黑,
《鸡重量》3.29斤
《鸡状态》大群精神很好,咳嗽,胡咯声,依然存在
《消毒》
《灯光控制》未关灯
《空气质量》优
《通风情况》侧窗全开。白天头端开4指,中后端开大约7指。晚上不变
风机工作情况:白天,两个循环风机按设定正常工作(常开),第一路风机基本常开,第二路风机基本常开,晚上一路风机偶尔启动。

《用药情况》

《工作情况》巡视鸡群,挑死淘,匀料。

《备注》鸡笼有弊端,后期也水量达不到


————请大家帮忙指点————






回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-2-26 18:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
42天
184647yynnz9n0s5ipdpzy.jpg
184648eqb0sxe446shuewf.jpg
184648cyyv313evnk2mwew.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-2-26 18:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
42天
184701zssa2qf2aab2faso.jpg
184701i7yuzbyb2ul74ltg.jpg
184701qmqljbwn04bt14qy.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-2-26 18:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
42天粪便
184715f6ros3559rwhfws4.jpg
184715pqvvvdtet0t07pve.jpg

评分

参与人数 1鸡蛋 +20 收起 理由
雞懂事 + 20 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
《817养鸡日记》

《日期》2月26日
《日龄》43天
《室内温度》20.5℃
《室内湿度》38%~55%左右
《室外温度》15℃~1℃
         《死亡数》
         《淘汰数》
         《当前存栏》7043只
         《日采食量》1540斤(吃料过量不多)没以前采食欲望强了,考虑饮水量小
         《累计采食量》36900斤
         《每只鸡共计采食》5.23斤
         《日饮水量》
         《水料比》饮水量小
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
饮水量,2620。是吃料的1.70倍

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-3-1 08:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
《817养鸡日记》

《日期》2月27日
《日龄》44天
《室内温度》20.5℃
《室内湿度》38%~55%左右
《室外温度》18℃~1℃
         《死亡数》1
         《淘汰数》2
         《当前存栏》7040只
         《日采食量》吃料正常
         《累计采食量》38300斤
         《每只鸡共计采食》5.44斤
         《日饮水量》
         《水料比》
风机工作情况:白天,两个循环风机按设定正常工作(常开),第一路风机常开,第二路风机常开,晚上一路风机偶尔启动,第二路很少启动

《用药情况》

《工作情况》巡视鸡群,挑死淘,匀料。
出粪

《备注》鸡笼有弊端,后期也水量达不到


————请大家帮忙指点————






回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-3-1 08:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
44
082837hmnq5zn6o6mnassq.jpg
082838c3uz3lbxpburx71k.jpg
082838rdzd4z8q4usq2d33.jpg
082838m7gxdk8hz2cdv7a2.jpg
082839x8nnssjocn1iq12c.jpg

评分

参与人数 1鸡蛋 +20 收起 理由
雞懂事 + 20 很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-3-1 12:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
《817养鸡日记》

《日期》2月28日
《日龄》45天
《室内温度》20.5℃
《室内湿度》33%~48%左右
《室外温度》18℃~4℃
         《死亡数》1
         《淘汰数》
         《当前存栏》7039只
         《日采食量》吃料正常
         《累计采食量》39900斤
         《每只鸡共计采食》5.66斤
         《日饮水量》饮水量小
         《水料比》
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
《817养鸡日记》
要卖鸡了
《日期》3月1日
《日龄》46天
《室内温度》20.5℃
《室内湿度》30%~48%左右
《室外温度》15℃~零下2℃
         《死亡数》
         《淘汰数》
         《当前存栏》7039只
         《日采食量》吃料正常
         《累计采食量》41500斤
         《每只鸡共计采食》5.89斤
         《日饮水量》饮水量小
         《水料比》
《粪便》大群正常,又少数像浓鼻涕一样的黄粪,盲肠粪好像有点黑,有少数绿粪,
《鸡重量》3.67斤
《备注》鸡笼有弊端,后期也水量达不到。
发现有鸡出笼了。




————请大家帮忙指点————






回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
46天
104459yuv4rf3czmzrm2u8.jpg
104500s2g0m1hyhhacca0n.jpg
104500o676suyskxx4t0uu.jpg

评分

参与人数 1鸡蛋 +20 收起 理由
雞懂事 + 20 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

养雞好 养好雞 雞好养 好养雞

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
辽宁省 大连市
发表于 2017-3-2 19:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
雞情默 发表于 2017-3-2 10:44
《817养鸡日记》
要卖鸡了
《日期》3月1日

後期水量不足 是水壓不夠  改進一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

发表于 2017-3-2 19:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
雞情默 发表于 2017-2-27 18:30
饮水量,2620。是吃料的1.70倍

冬天水綫水量1.7倍 還算正常   水壓力加大也行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河南省 开封市
 楼主| 发表于 2017-3-2 23:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
雞懂事 发表于 2017-3-2 19:20
冬天水綫水量1.7倍 還算正常   水壓力加大也行

饮水量30多天以前还可以,以后就不行了,我的水线太低了,鸡笼的弊端,
加大点水压应该好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:22 , Processed in 0.143596 second(s), 35 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表