马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
最小通风是冬季通风的一个常规做法,最小通风是为了让鸡舍空气达到鸡的要求的最低限度又不过度通风浪费加温成本而制定的方案。 最小通风主要是两个目的,第一给鸡舍带来足够的氧气含量,第二使鸡舍内的氨气浓度在鸡可以接受的范围内,个别在鸡舍内燃煤的鸡舍还要考虑一氧化碳浓度的问题。 因为鸡舍的条件不同,所处气候环境不同,鸡群的状态不同,每个鸡舍真正的最小通风量其实都是不一样的,甚至每天不同的时间段这个最小通风量的绝对值也是不一样的。最小通风量是不能用一个简单的参数就定义的东西,需要根据实际的经验去调整,一成不变的套用别人的方案很容易导致通风不佳或浪费加温成本。 老外给出的肉鸡最小通风标准是0.0155m3/min*kg,这个标准其实是国外专家估算出来的,正常情况下从氧气的角度而言可能是可以解决鸡群所需的氧气问题,但氨气方面因为不同鸡舍鸡群的差异巨大很可能不能满足鸡群的要求,另外风机的实际出风量往往要大大低于标示的最大通风量,所以在制定自己鸡舍的最小通风时要充分的考虑风机的真实出风能力和鸡舍氨气浓度等因素,不要盲目的套用老外的数据,在没有把握时可以适当的在老外的标准上提高一些。
|